Mesaj gönderen Turhan »

HMI'nin Buzzeri yalnızca dahili fonksiyonlar için kullanılır. Herhangi bir adres içeriğine göre ses çıkışı alamazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen pelezinho07 »

elimde B03E211 modeli var.Tüm modeller için mi geçerli buzzer alamama olayı?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen Turhan »

Tüm HMI modellerinde buzzer kullanımı aynıdır. Yalnızca DOP-W serisi 12" ve 15" modeller ve DOP-B07E415 ile DOP-08E515 modellerde harici Audio çıkışı bulunmaktadır. Herhangi bir bit adresin tetiklenmesi ile HMI ye bağlı USB diskin içerisidneki .mp3 gibi formattaki bir ses dosyasını oynatabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen pelezinho07 »

verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim turhan bey.peki usb ile mp3 çalmasını nasıl yapabiliriz girişlerin durumuna göre?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen Turhan »

Ekteki dosyada anlatıma erişebilirsiniz. Doküman içeriği Dop-B serisine göre anlatılmıştır. Benzer çalışma Dop-w serisi HMI lar içinde geçerli olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen amasyalı »

Turhan yazdı: 25 Haz 2018, 09:02 DOPSoftda Alarm okuma adresi olarak M160 tanımladıysanız diğer alarm bitleriniz sıralı olarak atanmaktadır ve Her bir alarm durumu için ayrı ayrı satır açıklaması belirtebilirsiniz.
(11) HMI Alarm Tablosu bağlantısından bununla ilgili örneklere erişebilirsiniz.


Alarm.png
her nedense cihaza M160 alarmını kabul ettiremedim. Ama M400 de sorun yok
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

16 ve 16'nın katı olan tüm Bit adresler sorunsuz kullanılabilmektedir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mnauysal
Mesajlar: 8
Kayıt: 09 Nis 2018, 13:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen mnauysal »

4 tane asda b2 servo sürücüsünün alarmlarını dop-b panelin alarm sayfasında görüntülemek istiyorum. ne yapmam gerekir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Öncelikle sürücülere ait P0-01(H0002 DW adresi) parametrelerini okumalısınız. Bu adreslerden okuduğunuz değer 0'a eşit ise hata yok. Sıfırdan farklı ise bir hata mesajı oalrak durumu değerlendirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mnauysal
Mesajlar: 8
Kayıt: 09 Nis 2018, 13:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm

Mesaj gönderen mnauysal »

Merhaba Turhan Bey,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
1 adet asda-b2 sürücünün değilde 4 adet sürücünün alarmlarını rs485 haberleşme ile bop panelde görmek istiyorum.
sürücülere sırayla adres olarak 2,3,4,5 adresi verdim.
sv2 plc ninde adresini 1 olarak verdim.
servolar panelin com2 bağlantısından
sv2 plc com1 bağlantısından haberleşiyor.
sürücülerin ve plc nin alarmlarını, panelin alarm sayfasında görmek istiyorum.