Re: HMI Alarm Ayarı
Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 18:01
gönderen Mömer
alarmın aktif olduğu analog çıkışı 2 farklı giriş kontrol ediyor. Birisi hmi üzerinden birisi ise loadcell. Loadcell'i iptal edip sadece hmi ile kontrol ettiğimde ve m16 bitini sistemden bağımsızlaştırdığım zaman pasif etme durumu çözüldü. Alarm düzgün çalışıyor. Ancak her saniye gelen buzzer sesi kesilmedi.
Re: HMI Alarm Ayarı
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 09:27
gönderen Uğur
Ses için Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok içerisine girerek buradaki kontrol adresi ve altındaki seçimleri kontrol ediniz. Buzzer buradaki kontrol adresleri seçili ve siz PLC de farkında olmadan dataları kullanıyorsanız çalacaktır.
M16 olayına gelirsek, nereden kontrol ederseniz edin, yapacağınız kontrolde M16 aktif ise alarm gelir tekrar reset olanadek de gitmez.
Re: HMI Alarm Ayarı
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 11:41
gönderen Mömer
Alarmı "d" biti kullanarak sistemi sorunsuz çalıştırıyorum. D bitlerini M yaptığım zaman nedense olmuyor. Kontrol ve durum bloklarını da kontrol ettim ama m16 bitinin kullanıldığı başka yer de göremedim. d2000 ile kullanacağım sistemi, her şey için teşekkürler.