2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: DVP-201LC İLE TARTIM
Gönderilme zamanı: 23 Nis 2022, 14:02
gönderen mdortyol
201LC ile yapmış olduğumuz bir uygulamada haznenin üstüne koyduğumuz bir nesne ile kalibrasyonu yaptıktan sonra zamanla loadcell okuduğu değerde farklılıklar meydana geliyor aklıma gelen haznenin simetrik olmamasından kaynaklı.
Bu konuda daha önce bununla ilgili tecrübe yaşayan var mıdır?
Re: DVP-201LC İLE TARTIM
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2022, 10:02
gönderen Turhan
Loadcell'ler 40ohm eşdeğer empedans değerinden büyük olmak şartı ile paralel bağlanıp bir modül tarafından okunabilir. Loadcell modüllerin okuyacağı ağırlık değerine göre minimum 1/3'ü kadar veya daha fazla ağırlık değeri için kalibrasyon yaptığınıza ve kalibrasyon işleminin daha sonra kontrolünüz dışında kalibrasyonun bozulmadığına emin olunuz.
.
Re: DVP-201LC İLE TARTIM
Gönderilme zamanı: 05 Kas 2022, 09:17
gönderen acarcml
benzer bir sorun bendede var bu sorunu nasıl çözdünüz
Re: DVP-201LC İLE TARTIM
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2025, 13:00
gönderen avantech
Merhaba Turhan bey, plc sa2 ve 201lc ile konveyörlü tartım ( Checkweigher ) yapmak istiyoruz bütün sistemi kurduk yazılım kısmıda tamam ama sistemi çalıştırdığımızda gram değeri çok oynuyor ve ürün gramajını tutturamıyoruz. Bu konuda bize destek olabilirmisiniz.