Resimde gösterilen şekilde adres +40001 modbus adresi olmakta. Bu durumda 3914 adresi 403915 adresine karşılık geliyor ve cevap alıyor olmalısınız. Ama aldığınız hata adres hatası.
Aşağıdaki resimdeki 10 adedi 1 yaptığınız zaman cevap alıyormusunuz?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Delta Teknik Destek ekibini aradim, sagolsun yardimci oldular ve sorunu cozebildik,
Asil sorun Schneider PM1200 ve benzeri bazi cihazlarin MODBUS protokolunu desteklemesine ragmen tekli adres okuyamiyor olmalari,
biz HMI'den Schneider cihazina tek bir adres isteginde bulundugumuz icin Scheneider cihazi yanlis okuma adresi mesajini gonderiyor.
HMI cihazinda ise bunu COMMUNICATION ERROR 7 gosteriyor
Tesekkurler
Asil sorun Schneider PM1200 ve benzeri bazi cihazlarin MODBUS protokolunu desteklemesine ragmen tekli adres okuyamiyor olmalari,
biz HMI'den Schneider cihazina tek bir adres isteginde bulundugumuz icin Scheneider cihazi yanlis okuma adresi mesajini gonderiyor.
HMI cihazinda ise bunu COMMUNICATION ERROR 7 gosteriyor
Tesekkurler
- arifsamisahin
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 17 May 2019, 11:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU
Ugur bey, bu kisim dogru imis, sikinti bizim Schneider cihazinin tekli adres sorgularina cevap vermiyor olmasiymis,Uğur yazdı: 21 May 2019, 16:09 Resimde gösterilen şekilde adres +40001 modbus adresi olmakta. Bu durumda 3914 adresi 403915 adresine karşılık geliyor ve cevap alıyor olmalısınız. Ama aldığınız hata adres hatası.
Aşağıdaki resimdeki 10 adedi 1 yaptığınız zaman cevap alıyormusunuz?
Yardiminiz icin cok tesekkurler