2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 16:38
gönderen Turhan
Bir önceki emsajda paylaştığım örnek komut satırlarında D1121 = 1 yani PLC istasyon numarasını 1 olarak belirttim. PLC istasyon numarasını 2 yapabilmek için bu dataya 2 sayısını MOV etmelisiniz.

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 20:17
gönderen fakbas
Merhaba

Dediginiz gibi Turhan Bey programda d1121 2 genede haberleşmiyor

tşk

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 09:10
gönderen Turhan
Belirttiğim ayarlar PLC COM-2 RS-485 arabiriminin protokolünü 8,NONE,1,9600 RTU ve istasyon numarasını(D1121 ile) 2 olarak değiştirecektir. Bu değişiklik PLC Run konumunda iken gerçekleşeceği için PLC mutlaka RUN konumunda olmalıdır. Eğer haberleşme sorunu devam ediyor ise Hem HMI hemde PLC programınızı mesaja ekleyebilirseniz yardımcı olmaya çalışacağım.