2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2020, 15:45
gönderen İslam
Bahsettiğiniz uygulama
Host - Client çalışma ile yapılabilir.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020, 09:25
gönderen savas55
İslam yazdı: 24 Eyl 2020, 15:45
Bahsettiğiniz uygulama
Host - Client çalışma ile yapılabilir.
Hocam dediğinizi yaptım ancak com 1 istasyon no.1 M[0] Oku Hata
uyarısı sürekli geliyor.
Master HMI Com 2 Den RS485 ile PLC'ye bağlı. Her iki HMI AĞ'a bağlı.
Com 2 için ayarları yaptığımda plc'ye bağlı olanda bağlantıyı kaybediyor normal olarak bende Com 1 ler ile yaptım ancak sorun aynı halen Com 2 İçin Uyarı vermeye devam etmekte.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020, 09:40
gönderen İslam
HMI'ları kendi arasında ethernet ile bağlayıp test edin.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020, 09:42
gönderen savas55
HMI Ayarları şu şekilde
Ancak Bağlantı yok her iki HMI'da ağa bağlı. İpler ping alıyor. VNC ile bağlantı kuruluyor he ikisinede ancak birbiri arasında client HMI sürekli Com 2 İstasyon no 1 M [0] Oku Hata diyor.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020, 09:52
gönderen İslam
Çalışırlığını test edip hazırladığımız bir dokümandır. Muhakkak bir yerde hata vardır. Eğer hata olmadığını düşünüyorsanız cihazların testi için size en yakın
DELTA PARTNER ile iletişime geçip cihazlarınızı test ettirebilirsiniz.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2020, 00:03
gönderen savas55
İslam yazdı: 25 Eyl 2020, 09:52
Çalışırlığını test edip hazırladığımız bir dokümandır. Muhakkak bir yerde hata vardır. Eğer hata olmadığını düşünüyorsanız cihazların testi için size en yakın
DELTA PARTNER ile iletişime geçip cihazlarınızı test ettirebilirsiniz.
Peki hocam benim normalde PLC ile haberleştiğim kablo aşağıda ki resimde.
Bu kablo gibi bir bağlantı yapsam onu bağlayamazmıyım? böylece 2 ayrı HMI 1 PLC ile çalışacaktır tahmin ediyorum.
Bu yuvarlak olan uçta ki jack'ın ismi ne oluyor. birde bunu HMI'nin com 1 mi yoksa com 2 kısmına mı ayarlamam gerekli.
Tahminimce com ye bağlayıp rsr485 değilde rs232 olarak ayarlı bırakır ve bunu plc'ye bağlarsam çalışacaktır.
Bu jackın adı nedir? birde düşündüğüm şekilde çalışıyor mu bilgi verirseniz bu şekilde sonlandırayım bu konuyu.
Teşekkürler.
Re: Ekran Koruyucu Devre Dışı Bırakmak
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2020, 10:36
gönderen İslam
Merhaba,
Öncelikle RS232/RS485 farketmez 2sinide kullanabilirsiniz.
--> 2 HMI kendi arasında ethernet ile bağlanır.
--> 1 HMI ve PLC kendi arasında RS232/RS485 ile bağlanır.
--> PLC ile bağlantı kuran HMI'ya IP atanır.(örneğin; 192.168.1.10) COM1/COM2 portu ayarları normal şekilde yapılır ve Haberleşme Ayarı menüsündeki Çoklu Bağlantı kısmı 'HOST' seçilir. Böylelikle çoklı bağlantı açılır ve com port atanabilir.
--> Diğer HMI IP adresi verilir.(örneğin; 192.168.1.11)
--> HMI-2'nin COM1/COM2(PLC ile bağlantı kuran HMI'da hangisi seçilmişse burada da aynı COM port seçilmelidir!) portuna gelinip Çoklu Bağlantıdan 'CLIENT' seçilir ve Ana Grup Başlığının kaybolduğu görülür. Geriye sadece 'HOST'un IP adresinin girileceği ekran kalır.
Yukarda Host-Client çalışmanın adımlarını paylaştım. Yukarıdaki adımlara uyarak çalışmayı sağlayabilirsiniz.
Görselini paylaştığınız kablonun kodu--> UC-PRG020-12A