Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Maalesef sıfırlama sorununu çözemedim.Yanlış adresemi gönderiyorum yada programsal yanlışlıkmı var çözemedim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Adsız.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Adsız1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Adsız2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen Uğur »

40053 adresi ise kontrol word bunun hesabını 40053-40001=52 decimal --> H34 yapar.

Adres olarak H34 adresine yazmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Uğur bey işte tam istediğimde buydu adreslerin karşılıklarını bulmak şu anda oldu çok teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
engin17
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 Nis 2018, 17:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen engin17 »

Uğur bey bir konuda daha takıldım burda mesela 0x0011 adresine nasıl veri gönderebilirim.
Adsız2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Mesaj gönderen Uğur »

O adres degildir. İlgili adrese H11 degerini gondermelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön