HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
- can
- Mesajlar: 28
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Merhabalar,
Karşılaştırma komutları kullanarak ayarlayabilirsin.
Saat 22.00-02.00 arasındaysa şu pozisyona git. Pozisyona gittiysen bir daha gitme şeklinde program yazabilirsin.
Bu sayede elektrik 21.59da gidip 01.59da gelirse yine işlemini yaptırırsın.
Karşılaştırma komutları kullanarak ayarlayabilirsin.
Saat 22.00-02.00 arasındaysa şu pozisyona git. Pozisyona gittiysen bir daha gitme şeklinde program yazabilirsin.
Bu sayede elektrik 21.59da gidip 01.59da gelirse yine işlemini yaptırırsın.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Size aşağıdaki mesajda eklediğim şu satırları deneme yapsaydınız istediğiniz şekilde oluyor mu test edebilirdiniz.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... t=10#p7567
http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... t=10#p7567
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amasyalı
- Mesajlar: 243
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
bunu test edip cevabını yazacağım
- amasyalı
- Mesajlar: 243
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Yapmış olduğumuz işlerde PLC programına sadece saat komutlarını girerek
1: saat 02 de kapağı 40 cm aç veya kapat
2: saat 04 de kapağı 20 cm aç veya kapat
3: saat 09 da kapağı 25 cm aç veya kapat
4: saat 12 de kapağı 15 cm aç veya kapat
5: saat 15 de kapağı 5 cm aç veya kapat
6: saat 21 de kapağı 15 cm aç veya kapat komutları şeklinde HMI panelden değer girecek şekilde ayarladık fakat bu ayarların bir daha dğiştirilinceye kadar devam etmesini istiyoruz. saat 24 de tarih değişince (programda tarihle ilgili bir komut yok) saat ayarları işlem yapmıyor. ama aynı ayarları girince sistem çalışmaya başlıyor saat 24 de yine unutuyor. Hatamız nerededir bu konuda yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederiz.
1: saat 02 de kapağı 40 cm aç veya kapat
2: saat 04 de kapağı 20 cm aç veya kapat
3: saat 09 da kapağı 25 cm aç veya kapat
4: saat 12 de kapağı 15 cm aç veya kapat
5: saat 15 de kapağı 5 cm aç veya kapat
6: saat 21 de kapağı 15 cm aç veya kapat komutları şeklinde HMI panelden değer girecek şekilde ayarladık fakat bu ayarların bir daha dğiştirilinceye kadar devam etmesini istiyoruz. saat 24 de tarih değişince (programda tarihle ilgili bir komut yok) saat ayarları işlem yapmıyor. ama aynı ayarları girince sistem çalışmaya başlıyor saat 24 de yine unutuyor. Hatamız nerededir bu konuda yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederiz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Saat cinsinden bir işlem yapacaksanız TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutunun kullanmanızı öneririm. Bu komut gün/ay/yıl birimlerinden bağımsız saat/dakika/saniye cinsinden karşılaştırma yapmaktadır dolayısı ile 24 saat periyodik kullanılabilmektedir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- amasyalı
- Mesajlar: 243
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. bir örnek yazabilirmisiniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Bir önceki mesajda belirttiğim başlıkta komut örneği zaten mevcut. Bağlantıyı takip ediniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- amasyalı
- Mesajlar: 243
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Sizin verdiğiniz cevabı ben anlayamadım.
1: x0 girişinde encoderin girişi bağlı bu komutu m1000 mi yapacağız
2: biz karşılaştırma yaparken örneğin saat 9 ayarlamışsak saat 9 gelince m20 rölesi aktif oluyor.
3: Biz D104 ile D520 D522 D524 D526 D528 komutlarını karşılaştırıyoruz. saat ayarlarınıda buraya giriyoruz
Sistem biz tarihle ilgili hiç bir komut kullanmadığımız halde saat 24 gecince panelin tarihi değişince tüm programlanmış saat ayarlarını unutuyor. ekranda ayarlanan değerler duruyor aynı değerleri tekrara girince sistem yine çalışıyor saat 24 den sonra yine unutuyor
Biz bir defa ayar yaptıktan sonra bir daha ayar yapıncaya kadar ayarlanan ayarlarda gitsin istiyoruz.
1: x0 girişinde encoderin girişi bağlı bu komutu m1000 mi yapacağız
2: biz karşılaştırma yaparken örneğin saat 9 ayarlamışsak saat 9 gelince m20 rölesi aktif oluyor.
3: Biz D104 ile D520 D522 D524 D526 D528 komutlarını karşılaştırıyoruz. saat ayarlarınıda buraya giriyoruz
Sistem biz tarihle ilgili hiç bir komut kullanmadığımız halde saat 24 gecince panelin tarihi değişince tüm programlanmış saat ayarlarını unutuyor. ekranda ayarlanan değerler duruyor aynı değerleri tekrara girince sistem yine çalışıyor saat 24 den sonra yine unutuyor
Biz bir defa ayar yaptıktan sonra bir daha ayar yapıncaya kadar ayarlanan ayarlarda gitsin istiyoruz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Panel İle Zaman Saati Yapmak
Eğer sistemde HMI var ise DOPSoft - - > Seçenekler - - > Gerçek Zaman Saati Ayarı penceresine gelip RTC güncellemeyi aktif edin.
PLC'niz HMI'nin hangi portunda ve hangi istasyon numarasına sahip ise bunları belirtip Her dakika başında PLC zaman saatini güncelleyebilirsiniz. Saat, Dakika değerlerinizi güncel tuttuktan sonra TZCP komutu gün, ay, yıl ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı için Saat dakika saniye değerlerine göre istediğiniz aralıkta çıkış alabileceksiniz.
PLC'niz HMI'nin hangi portunda ve hangi istasyon numarasına sahip ise bunları belirtip Her dakika başında PLC zaman saatini güncelleyebilirsiniz. Saat, Dakika değerlerinizi güncel tuttuktan sonra TZCP komutu gün, ay, yıl ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı için Saat dakika saniye değerlerine göre istediğiniz aralıkta çıkış alabileceksiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.