3. sayfa (Toplam 5 sayfa)

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 15:17
gönderen mustafa
ugurbey bizim istediğimiz bir hmı kullanarak başka bir hmı nin eternet bağlantısını kontrol etmek değil de sadece kullandığımız bir hmı nın kendi eternet bağlantısı kesildiğinde bağlı olduğu plc de bır kontak çektirmek bu şekilde yardımcı olursanız seviniriz.

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 15:26
gönderen Ahmet
Bir öneridede bende bulunmak istiyorum.
Eğer PLC içerisinden HMI adreslerinden birtanesine belirli aralıklarla rastgele bir sayı atar ve bu sayıyı macro ile PLC adresinden birisine geri taşıyıp plc içerisinde karşılaştırma yaparsanız sorununuzu çözmüş olursunuz.
PLC'den HMI'ya giden sayı HMI macrosundan PLC adresine yazılan sayı ile aynı değilse haberleştirmenin koptuğunu anlayabilirsiniz.
RAND = 16 Bit Rasgele sayı üretme komutudur.
DRAND = 32 Bit Rasgele sayı üretme komutudur.
Örneğin 1000ms'de bir bu komutla bir sayı yollayıp dönüşünü karşılaştırabilirsiniz.

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 15:39
gönderen mustafa
Ahmet bey hmi nin eternet bağlantısının olup olmadığını plc den görmek istiyoruz

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 16:02
gönderen Uğur
HMI clock makrosunda PLC timer T0 a sıfır değeri gönderin. PLC içerisinde de T0 ı 3 sn yeye saydırın. Eğerki T0 kontağı aktif olursa hat kopmuş demektir.

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 09:12
gönderen mustafa
ugur bey günaydın
kusura bakmayın rahatsız etmiyorum umarım bir türlü anlaşılamıyorum plc ile hmi arasındaki bağlantıyı kontrol etmek istemiyorum yada bir hmı den başka bir hmi nin de bağlantısını kontrol etme amacım yok
sadece hmi nin eternete bağlı olup olmadığını kendi ekranından görmem lazım

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 09:16
gönderen mustafa
hmi eternet bağlantısı kesildiğinde beni uyarması lazım ben de bu bilgiyi plc ye gönderip çıkışından bir siren çaldıracağım bu kadar

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 09:45
gönderen Uğur
Konunun başında verdiğim makro hatta bağlı olan etherlinkleri tek tek kontrol etmeniz içindir tümden var yok bilgisi yoktur. Makroları kullanarak yorumlamaya çalışın.

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 09:48
gönderen Uğur
Bakın buradaki açıklamanıza yönelik önceki cevabımı verdim. Aşağıdaki mesajını dikkatli okursanız hat koparsa plc çıkışını aktif etmek istediğinizi belirtiyorsunuz fakat son mesajda bunun aksine plc ile ilgili işiniz olmadığını ethernet bağlantısını ekranda görüntületmek istiyorsunuz. Her iki durum içinde aradığınız soruların cevabı 3 sayfaya ulaşan bu mesaj dizisinde mevcut. Dikkatli okursanız sorunuza cevabınızı alacaksınızdır.

mustafa yazdı: 10 Eyl 2019, 15:17 ugurbey bizim istediğimiz bir hmı kullanarak başka bir hmı nin eternet bağlantısını kontrol etmek değil de sadece kullandığımız bir hmı nın kendi eternet bağlantısı kesildiğinde bağlı olduğu plc de bır kontak çektirmek bu şekilde yardımcı olursanız seviniriz.

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 13:44
gönderen mustafa
Uğur yazdı: 10 Eyl 2019, 16:02 HMI clock makrosunda PLC timer T0 a sıfır değeri gönderin. PLC içerisinde de T0 ı 3 sn yeye saydırın. Eğerki T0 kontağı aktif olursa hat kopmuş demektir.
uğur bey bunu yaptığımda hmı nin eternet bağlantısı koptuğunda t0 kontağı aktif mi olacak

Re: eternet bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2019, 13:57
gönderen mustafa
şimdi masamda test için bir adet dop b 03 e211 var ve buna bağlı dvp 14 ss kurdum hmi nin eternet bağlantısı gittiğinde ekrandan görmek istiyoruz tabi ki bu bilgiyi plc de de kullanmak istiyoruz. uygun bir program verebilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ediyoruz