Merhabalar

enkoder uygulaması ile ilgili verdiğiniz dökümanda anlayamadığım birkaç şey var,

DCNT c251 K999999999 komutunu kullandığımda enkoderi sağa da çevirsem ileri sayıyor, sola da çevirsem ileri sayıyor. bu konu hakkında bir bilgiye rastlamadım.
bir diğeri bu k999999999 tam olarak ne işe yarıyor ?

kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: enkoder

Mesaj gönderen Uğur »

C251 A/B faz sayıcıdır bu şekilde belirtilir. A/B faz sayıcılar ileri yönde artar geri yönde azalır.
k999999999 olarak gösterilen değer temsili değer olup C251 sayıcısının kontağı olan "C251" bitinin aktif olacağı set değeridir. K100 yazarsanız sayıcı değeri "100" değerine ulaşınca aktif olur. D500 yazarsanız D500 içerisine girdiğiniz değere ulaşınca C251 (kontağı) biti aktif olur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
efor0619
Mesajlar: 79
Kayıt: 08 Haz 2018, 17:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: enkoder

Mesaj gönderen efor0619 »

cevap için teşekkürler.