1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 19:52
gönderen fatihyamali
Herkese kolay gelsin
Dop 07s415 ekran sa2 plc ye 485 haberlesmesi ile firin calisiyor
Isi kontrolunu ise ac911 cihazlari yapiyor
Hic plc yazilimina karismadan
Ac911 dan mb rtu araciligi ile sp ve pv degerlerini ekrana tasiyabilirmiyiz
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 20:08
gönderen Uğur
HMI boş portlarından birini Modbus RTU olarak ayarlayıp ısı kontrol cihazından iatediğiniz verileri okutabilirsiniz. Bunun için haberleşme protokolü istasyon adresi ve PV ile SV modbus adreslerini temin etmelisiniz.
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 21:13
gönderen fatihyamali
Tesekkur ederim
2 tane ac 911 var her ikisini de ayni portami baglamak gerek ayri mi olmali
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 21:23
gönderen Uğur
RS485 olduğu için her cihaza farklı istasyon adresi vererek aynı porttan haberleşebilirsiniz.
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 18:33
gönderen fatihyamali
Hocam degetleri aldik
Bunlari saatlik kaydedip gun sonunda toplu halde gorebilirmiyiz
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 09:08
gönderen Uğur
Raporlama fonksiyonu yoktur fakat her saatte bir data kayıt yaptırabilir ve bunu kayıt tablosunda görüntüleyebilirsiniz.
(10) HMI Data Kayıt
Re: DOPB07S415 AC911 Isı Kontrol Cihazı Haberleşme
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2020, 18:28
gönderen ozgurcansiz
Arkadaşlar ordel için örnek dosya ekte var çalışıyor bizzat yazıp denedim ordelde dikkat etmeniz gereken cihaz üzerinde donanım olarak rs485 girişi olupta elektronik kartta bu
özellik olmaya bilir o yüzden muhakkak ORDEL AC991-03-00-1110 modeli olmalı AC991-03-00-0010 modellerde haberleşme yapamazsınız