Gönderilme zamanı: 18 Haz 2018, 23:09
gönderen efekubi
delta dop panelde turkce ingilizce ve farkli dilde kullanim icin uygulama nasil yapilir yurt disi projelerde lazim oluyor ornek program varmi iyi formlar
Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2018, 09:29
gönderen Turhan
HMI Çoklu Dil Dosyası Seçenekleri adresinden çoklu dil kullanımı ile ilgili anlatıma erişebilirsiniz.
Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 15:21
gönderen wild_for
iyi günler. hmi da çoklu dil seçenkleri isimli dosyanın sonunda not olarak yer alan son seçili dilin kalıcı olması işlemini biraz daha açıklayabilir misiniz? Benim ayarlarımda otomatik olarak d7 adresini alıyor. Bu d7 adresinin içini kalıcı bir d adresine mi atacağım. Bir örnekle açıklayabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 15:25
gönderen Turhan
Türkçe ve ingilizce olarak iki farklı dil seçiminiz mevcut ve HMI üzerinde enerji kesintisinden önce ingilizce dili kullanıldığında sistemin ilk enerjilenmesi ile en son çalışılan dil seçeneğinin aktif hale gelebilmesi için Kontrol Bloğunun okuma adresi olarak PLC'nin kalıcı data alanı seçilmesi gerekmektedir.
Not: Delta DVP serisi PLC modelleri için D500 kalıcı data bölge aralığındadır.
Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 18:28
gönderen wild_for
Teşekkürler. kontrol bloğunun başlangıç adresini d500 felan yapsam olur diyorsunuz herhalde. Ancak bu blok içindeki bazı bilgilerin kalıcı olmasını istemiyorum. o zaman sadece ilgili d7 alanını mov ile taşısam olur mu?
Re: HMI DA FARKLI DIL UYGULAMASI
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 09:07
gönderen Turhan
D7 kalıcı olmayan hafıza bölgesini PLC programı içerisinde kalıcı olan bir dataya sürekli transfer edin. PLC ilke enerjilenmesi ile M1002 kontağı ile bu kalıcı data adresindeki değeri yeniden D7 ye transfer ederek de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.