Merhaba yaptığımız rollform makine uygulamasında 55 kw c2000 ac motor sürücü 4.5 kw asda2 servo ve as plc kullanmaktayım. Motor devreye girdiğinde sistemde parazit oluşmakta. önceki paylaşımları incelediğimde topraklama ve taşıyıcı frekansı düşürme ile ilgili öneriler var. topraklama direncini meger ile ölçtük 1 ohm civarı. frekansı 2 khz yaptık yine parazit devam ediyor. Bu parazit PLC girişlerine etki ediyor. PLC girişlerini filtreleyerek çözüm üretiyoruz. Servo boşta iken inliyor o da çok problem değil fakat servonun cn5 konnektörüne bağlı harici enkoderimiz var uçar makas hız senkronizasyonu için 5.17 paremetresinden değere izleyince enkoder dönmedeği halde değer değişiyor.
sürücü ilk devreye alınırken yanlışla motor ve besleme uçları ters bağlanmıştı acaba bu sürücüye zarar verdiği için bu parazit oluşuyo olabilir mi. Sürücü arıza vermiyor motoru kontrol ediyor orda da bir problem yok bu arada. Ne yaptıysak parazit problemini çözemedik takılıp kaldık sizden bu konuda destek istiyoruz.
sürücü ilk devreye alınırken yanlışla motor ve besleme uçları ters bağlanmıştı acaba bu sürücüye zarar verdiği için bu parazit oluşuyo olabilir mi. Sürücü arıza vermiyor motoru kontrol ediyor orda da bir problem yok bu arada. Ne yaptıysak parazit problemini çözemedik takılıp kaldık sizden bu konuda destek istiyoruz.