Merhaba,

Bİr HMI ( 07S411 ) , bir PLC ( SS2 ) ve bir kaç VFD den oluşan sistemde PLC nin master kalanların slave olmasını istiyorum, böyle bir durum mümkün müdür, mümkünse nereden yapılır? ( Değilse tek çözüm HMI-PLC bağlantısını RS232 yapmak mıdır? )

Teşekkürler

Re: HMI RS485 slave

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2018, 11:48
gönderen Uğur
HMI slave olabilir fakat bu durum master yaparak harcamanız gereken zaman vu yapmanız gereken program zorluğu açısından belki 10 kat daha fazladır. RS232 ile HMI-PLC haberleştirip HMI master olsun RS485 ile PLC-Sürücü haberleştirin PLC master olsun. En hızlı ve kolay çözüm bu olacaktır.