HMI adres okuma

Mesaj gönderen pelezinho07 »

B03E211 HMI ekranımda 16 girişin olduğu bir karttan girişlerin 1 ve 0 durumuna göre okuma yapmak istiyorum.Panele ekleyeceğim tek bir butonla 16 dijital girişin 1 ve 0 durumunu nasıl okuyabilirim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen Turhan »

HMI üzerinde Çoklu Durum Göstergesi elementini ile doğrudan Bit adres veya Data içerisindeki herhangi bir bitin 1-0 durumunu gözlemleyebilirsiniz.

çoklu_durum_göstergesi.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen pelezinho07 »

herhnagi bir adresi okumak için bu dedğiniz doğru.peki aynı anda 16 girişin adresini okuyan bir buton yapabilir miyiz?misak M0 girişi ile M15 arasındaki girişlerin 1 ve 0 durumuna görmek istiyorum.Yani bu girişlerden en az biri 1 olursa ledim yansın istiyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen Turhan »

16 adet bitin durumunu 1 word dataya taşıdıktan sonra HMI üzerinden 'Aralık Göstergesi' elementini kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu elementin Durum sayıcısını 2 ve 0. Durumu için aralık değerini 1, 1. Durum için aralık değerini sıfır girmelisiniz.

aralık_gostergesi_durum0.png
aralık_gostergesi_durum1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen pelezinho07 »

dosya ekindeki gibi bir çalışma peşindeyim 13 adet koltuğun 1 ve 0 durumunu en sağdaki göstergede görmek istiyorum fakat aralık göstergesi işimi görmedi.merak ettiğim okuma adreslerini belli bir aralık alamıyor muyuz?mesele B10001 ile B10016 arasındaki adres değerini direk okuma adresine ekleme gibi bir şansımız var mı dopsoftta?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Okuma adresine yalnızca bir adres tanımlayabilirsiniz. Bu adresi word tanımlayıp harici cihazdan okuduğunuz 16 adet bit durumunu $0 datasının bitlerine GETB komutu ile taşıyarak bitlerden word elde edebilirsiniz ve elde ettiğiniz bu word datayı okuma adresine tanımlayabilirsiniz.

Örneğin: 10001 adresli bit durumu $0 datasının 0. bitine, 10002 adresli bit durumu $0 datasının 1. bitine, 10002 adresli bit durumu $0 datasının 3. biti...

GETB.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI adres okuma

Mesaj gönderen pelezinho07 »

hocam ilginize çok teşekkür ederim aramak istediğim aslında tam buydu.Tek sıkıntı misal B10001 dijital girişimi nasıl $0 durumunun bitlerine tanımlayabilirim?
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön