Merhaba
1 Adet VFD EL 2.2 kw sürücü ile, 3 motorun farklı sabit hızlarda çalıştırılıp durdurulması isteniyor.
3 motor aynı anda çalışmayacak, manuel seçici anahtar ile, sürücü çıkışında kontaktörlerin kumanda ve güç devresi biri çalışırken diğer ikisi çalışmayacak şekilde ayarlandı.
1 motor çalıştırılmak istediğinde;
1 motor sağ yön start (20 Hz)
1 motor sol yön start ( 20 Hz)
1 motor sağ yön yavaş (10 Hz)
1 motor sol yön yavaş (10 Hz)
2 motor çalıştırılmak istediğinde;
2 motor sağ yön start (30 Hz)
2 motor sol yön start (30 Hz)
3 cü motor çalıştırlmak istendiğinde;
3 motor sağ yön start (40 Hz)
3 motor sol yön start (40 Hz)
Sorumu anlaşılabilir kılmak adına, farklı marka sürücülerin kullanım klavuzunda, terminallerden farklı hız varyasyonlarının nasıl elde edileceği belirtilmiş.
Örnek :
Hız 1 : DI 19 + D27
Hız 2 : DI 27 + DI 29
Hız 3 : DI 19 + DI 27 > DI 29
.......
Kullandığım ürünün, alıntı yaptığım görselinde, 15 farklı sabit hız kullanılabildiğini yorumladım.
Böyle bir senaryoda, sürücü üzerinde ki terminallerin varyasyonu nasıl olmalı?
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
VDF EL 2.2 KW Sürücü ile 3 motorun farklı hızlarda kontrolü.
-
Mesut_PÜRMÜSLÜ
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 25 Kas 2021, 23:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VDF EL 2.2 KW Sürücü ile 3 motorun farklı hızlarda kontrolü.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 2100
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VDF EL 2.2 KW Sürücü ile 3 motorun farklı hızlarda kontrolü.
Merhaba,
Binary olarak ilerler. Buna göre;
05.00-->Çoklu-adım Hız Komutu 1 (MI3)
05.01-->Çoklu-adım Hız Komutu 2 (MI4)
05.02-->Çoklu-adım Hız Komutu 1+2 (MI3+MI4)
05.03-->Çoklu-adım Hız Komutu 3 (MI5)
05.04-->Çoklu-adım Hız Komutu 1 + 3 (MI1+MI5)
.
.
.
şeklinde ilerlemektedir. Yukarıdaki Çoklu-adım Hız Komutu tanımlarını hangi inputlara yaparsanız onları kullanabilirsiniz. Yukarıda parantez içinde VFD-EL için DEFAULT ayarlardaki input tanımları belirtilmiştir.
Binary olarak ilerler. Buna göre;
05.00-->Çoklu-adım Hız Komutu 1 (MI3)
05.01-->Çoklu-adım Hız Komutu 2 (MI4)
05.02-->Çoklu-adım Hız Komutu 1+2 (MI3+MI4)
05.03-->Çoklu-adım Hız Komutu 3 (MI5)
05.04-->Çoklu-adım Hız Komutu 1 + 3 (MI1+MI5)
.
.
.
şeklinde ilerlemektedir. Yukarıdaki Çoklu-adım Hız Komutu tanımlarını hangi inputlara yaparsanız onları kullanabilirsiniz. Yukarıda parantez içinde VFD-EL için DEFAULT ayarlardaki input tanımları belirtilmiştir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
-
Mesut_PÜRMÜSLÜ
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 25 Kas 2021, 23:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VDF EL 2.2 KW Sürücü ile 3 motorun farklı hızlarda kontrolü.
Yanıtınız için teşekkür ederim, konuyu açtıktan sonra yaptığım araştırmalarda;
Kaynak olarak aşağıda ki dökümanda yer alan tabloyu;
https://deltaacdrives.com/Delta-VFD-EL-Manual.pdf
Benim ve konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın faydalanması için düzenledim.
Kaynak olarak aşağıda ki dökümanda yer alan tabloyu;
https://deltaacdrives.com/Delta-VFD-EL-Manual.pdf
Benim ve konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın faydalanması için düzenledim.
Tabloya göre 05.04 : (MI3+MI5) görünüyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.