1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:20
gönderen Ciseotomasyon
Hmı ile iki 12se serisi plc com2 rs 485 ile bağladım hmı haberleşme ıuyarısı vermiyor fakat 2 plc değerlerini hmıda göremiyorum nerde hata yapabilirim
Re: Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:24
gönderen Uğur
PLC'lerin D1121 datasından birine "1" diğerine "2" istasyon adresi verdikten sonra HMI içerisinde her PLC için kendi istasyon adresini seçerek haberleşmeye çalışın. İstasyon adresini "0" seçerseniz broadcasttir ve yaşadığınız problemin kaynağı bu olabilir.
Re: Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:33
gönderen Ciseotomasyon
Hocam 2 plc com2 check ışığı yanmıyor ama hmı tarafında bu plc ait dataları okuyorum bunu neden yapar
Re: Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:35
gönderen Uğur
PLC üzerindeki ışık haberleşme esnasında sürekli yanmaz. Haberleşme esnasında hıza bağlı olarak yanıp söner. Haberleşiyorsanız sorun yok demektir.
Re: Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:42
gönderen Ciseotomasyon
Hocam bu hmıdaki çoklu bağlantı ne anlama geliyor
Re: Hmı ve 2 12se plc
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 10:59
gönderen Uğur
2 HMI tek PLC haberleşme içindir. HMI'lar ethernetli olacak. HMI'ın biri PLC ile RS232 veya RS485 ile haberleşirken 2. HMI ile 1. HMI üzerindeki PLC ye iletişim kurmak içindir.