Merhaba,
2 PLC istasyonlu ve iki DOP 115WX ekranlı bir sistemimiz var.
PLC istasyonlarından sinyal gelince her iki ekranda da buzzer çalmasını istiyoruz.
Örneğin istasyon 1 m400 rölesi set olduğunda buzzer çalacak,
istasyon 2 de de m400 rölesi set olduğunda yine buzzer çalacak.
iki plc ve iki ekran ile bu mümkün müdür?
Dop ekran kontrol bloğunda tek adres girilebiliyor.

iyi çalışmalar.

Re: çift istasyon ile alarm buzzer

Gönderilme zamanı: 09 May 2025, 09:12
gönderen İslam
Merhaba,

PLC'ler ethernetli ise tüm cihazları bir switchte toplayıp birbirleriyle haberleştirebilirsiniz. Eğer PLC'lerde ethernet yoksa Ekranları Ethernet hattından birbiriyle haberleştirip Veri Değişim Tablosu ile diğer PLC'deki adresi HMI'yın bir adresi ile eşleştirip bunu karşı taraftaki HMI'ya atabilirsiniz.
data.png

Re: çift istasyon ile alarm buzzer

Gönderilme zamanı: 12 May 2025, 11:56
gönderen Marselyo
İslam bey,
PLC modelleri AS228R
Ekran modelleri DOP-W 12 ve 15 inç
Ethernet ile ilgili sıkıntı yok. Ethernet hub mevcut.
Ekteki görselde görüldüğü üzere ekran kontrol bloğundaki bit leri aktif etmek için tek adres girişi var.
PLC istasyon 1 ile bit aktif oluyor.
PLC istasyon 2 ile de aynı bit i aktif yapmak istiyorum.
Tek adres girişi var, aynı anda iki plc ile bu biti aktif etmek istiyorum.
sizin önerdiğiniz yönetimi tam olarak anlamadım. Bir örnekleme yapabilir misiniz?
Teşekkürler

Re: çift istasyon ile alarm buzzer

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2025, 11:09
gönderen İslam
Tüm cihazları birbirine bağladığınızda HMI'larda aşağıdaki gibi macro satırlarıyla 2 PLC'dede ilgili bitleriniz aktif olduğunda buzzeri aktif edebilirsiniz.

$0.0 = GETB ({EtherLink1}1@M400)
$0.1 = GETB ({EtherLink2}1@M401)
IF $0 > 0
BITON $10.2
ELSE
BITOFF $10.2
ENDIF