AC Dimmer ve dijital çıkış.
- makin38
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 08 May 2025, 23:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
AC Dimmer ve dijital çıkış.
Delta DVP-14S211T PLC'im ile PWM sinyal üreterek AC Dimmer kontrol etmek istiyorum. Bağlantımı resimdeki gibi yapsam çalışır mı? Yoksa araya 24v - 5v optokuplör mü koymalıyım? Beni yönlendirirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AC Dimmer ve dijital çıkış.
UP ve ZP ye 24V bağlanmalıdır. Ayrıca 24V verdiğiniz zamanda Y lerden kare dalga çıkış vermez open collector sadece eksiyi tetikler buna göre bir pullup devre tasarlamalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- makin38
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 08 May 2025, 23:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AC Dimmer ve dijital çıkış.
Araya npn 24v - 5v pnp şeklinde optokuplör koyunca çalıştı. Çok teşekkür ederim.
kod kısmsında GPWM kullandım 50-100 arası açık kalma süresi, 100 periyot olacak Y0'a pwm gönderdim. Açık kalma süresini değiştirince FAN hızı kontrol edilebildi.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
ismailusta
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 26 Mar 2018, 18:40
- Konum: Bartın
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AC Dimmer ve dijital çıkış.
Merhaba gpwm komutunu kullanarak plc nin y0dan y7'ye kadar çıkışlarından hiz kontrol yapabiliyor musunuz?makin38 yazdı: 23 May 2025, 12:00 Araya npn 24v - 5v pnp şeklinde optokuplör koyunca çalıştı. Çok teşekkür ederim.
optokuplor.jpg
kod kısmsında GPWM kullandım 50-100 arası açık kalma süresi, 100 periyot olacak Y0'a pwm gönderdim. Açık kalma süresini değiştirince FAN hızı kontrol edilebildi.
Gpwm komutu ile sadece tek kanal y0 çıkışını mi kullanıyorsunuz?
Kullandiginiz optocoupler kartını nerden temin ettiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AC Dimmer ve dijital çıkış.
Evet kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- makin38
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 08 May 2025, 23:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı