1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dop 107 ev ethernet ile haberleşebilecek plc sayısı

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2025, 13:37
gönderen serkanmavis
Merhaba, kurulu bir sistemde dop 107 ev ekran, 1 adet ss2 plc ile rs485, 1adet s71200 ve 1 adet de s71500 plc ler ile sorunsuz haberleşiyor. Sisteme 1 adet daha delta se plc eklemek istediğimde ''2 sayısına kadar network kontrolörü desteklemektedir'' uyarısı veriyor dopsoft.
Denemek için 3. plc'yi siemens 1200 seçersem uyarı vermeden ekliyor. Uyarının sebebi ne olabilir? sınır 2 plc mi?

Re: dop 107 ev ethernet ile haberleşebilecek plc sayısı

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2025, 13:46
gönderen İslam
Merhaba,

2'den fazla farklı kontrol driveri seçimine müsade etmemektedir verdiği hata o aslında. Yani siz zaten siemens S7 1200 ve S7 1500 seçerek 2 farklı kontrol driveri seçmiş oluyorsunuz. Bundan sebep 3. farklı bir kontrol driveri eklemenize izin vermiyor.

Re: dop 107 ev ethernet ile haberleşebilecek plc sayısı

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2025, 14:19
gönderen serkanmavis
Teşekkürler..