MERHABALAR
YAPACAĞIM PROJEDE DVP12SE PLC VE
6 ADET DVP04DA
3 ADET DVP04TC
6ADET DVP16SP11R
KULLANACAĞIM
HEPSİNİ SAĞINA AYNI ANDA TAKABİLİYORMUYUM.
TAKABİLİYORSAM MODÜL BESLEMESİ VS. NEYE DİKKAT ETMELİYİM
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
PLC MODÜL SAYISI
- hakanmuh
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Yakup
- Mesajlar: 571
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC MODÜL SAYISI
Merhaba
Toplamda sağ ve sol olmak üzere 8 adet özel modül takabilirsiniz.
Sizin sisteminizde 1adet 04da-sol modül almalısınız diğer modülleri plc sağına takabilirsiniz.
Her özel modül için 24volt besleme kullanmalısınız.DVP16SP11R modülü için beslemeye ihtiyacınız yoktur.
Toplamda sağ ve sol olmak üzere 8 adet özel modül takabilirsiniz.
Sizin sisteminizde 1adet 04da-sol modül almalısınız diğer modülleri plc sağına takabilirsiniz.
Her özel modül için 24volt besleme kullanmalısınız.DVP16SP11R modülü için beslemeye ihtiyacınız yoktur.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- hakanmuh
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC MODÜL SAYISI
TEŞEKKÜRLER
DVP16SPLERİ SAYMAYACAĞIM YANİ BUNLAR 8 ADETİN SAYISINI ARTIRMIYOR DOĞRUMU ANLADIM.
SADECE ANALOG VE TC GİBİ ÖZEL MODÜLLERİ SAYACAĞIM VE MAX DIGITAL/I/O YU AŞMAYACAK ŞEKİLDE BU SEKİZİN ARKASINA İSTEDİĞİM KADAR 16SP İLAVE EDEBİLİRİM. DOĞRUMU?
8MODUL+DIGITAL I/OLAR PROBLEM YOK?
DVP16SPLERİ SAYMAYACAĞIM YANİ BUNLAR 8 ADETİN SAYISINI ARTIRMIYOR DOĞRUMU ANLADIM.
SADECE ANALOG VE TC GİBİ ÖZEL MODÜLLERİ SAYACAĞIM VE MAX DIGITAL/I/O YU AŞMAYACAK ŞEKİLDE BU SEKİZİN ARKASINA İSTEDİĞİM KADAR 16SP İLAVE EDEBİLİRİM. DOĞRUMU?
8MODUL+DIGITAL I/OLAR PROBLEM YOK?
- Yakup
- Mesajlar: 571
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC MODÜL SAYISI
Dvp16sp saymayacaksınız ,8 adet sınırı sadece özel modüller içindir.
Max DIGITAL/I/O YU aşmayacak şekilde 16sp modul kullanabilirsiniz.
Max DIGITAL/I/O YU aşmayacak şekilde 16sp modul kullanabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey