1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta DVP28SV311T

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 15:19
gönderen hasanozgul46
İyi günler Daha önce Delta SPD ile kanal hızı ölçüp bunu anlık m3/saat hız çevirip ardındanda m3 te bir puls işlemi yapmıştım
mevucut plc DVP28SV311T modelinde farklılıklar var döküman konusunda yeteri kadar kaynak bulamadım. X0 ve X4 Kanallarına baglanmış debimetreleri okunması için neler yapabilirim
delta 1.jpg
delta 2.jpg
delta 3.jpg

Re: Delta DVP28SV311T

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 15:37
gönderen Turhan
X0 bir faz pulse input girişi için HC200, X4 bir faz pulse input girişi için HC208 sayıcısını kullanmalısınız. DCNT komutunun üzerine çift tıkladığınızda sihirbaz menüsü size yardımcı olacaktır.

.

Re: Delta DVP28SV311T

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 15:52
gönderen hasanozgul46
Teşekkür ederim sagolun