Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

İnverter çıkış akımı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen amasyalı »

İnverter çıkış akımında HD ve SHD değerleri var bunların anlamı nedir. seçim yapılırken hangisi göz önüne alınmalıdır.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2100
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

HD(HeavyDuty) yani Ağır Şart modudur ve yüklenme kapasitesi: : 1 dakika %150 In (5 dakikada), 3 saniye %180 In (30 saniyede)
SHD(SuperHeavyDuty) yani Süper Ağır Şart modudur ve yüklenme kapasitesi : 1 dakika %150 In (5 dakikada), 3 saniye %200 In (30 saniyede)
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen amasyalı »

11 kw toz emme aspiratörü (bir depodan emip diğer depoya basan) ve 11 kw kompresör motoru için hangi modeli tercihe etmeliyiz akımlardan dolayı kararsız kaldık
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2100
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen İslam »

Sürücü tercih ederken kw'ya göre değil de motorun çalışma akımı,pik akımı gibi verileri göz önünde bulundurarak ürün tercih etmek en doğrusudur.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen amasyalı »

sormak istediğim soru kelime düşüklüğünden anlaşılmamış 15 kw sürücüde 32 Ve 24 A görünüyor burada akım olarak hangisini baz alacağız
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2100
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: İnverter çıkış akımı

Mesaj gönderen İslam »

İlk sorduğunuz soru olan HD ve SHD değerleri sürücüde bir parametre ile seçilebilir. Hangi modu seçerseniz onun akımı geçerli olacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön