Mesaj gönderen pelezinho07 »

herkese günaydın.elimizdeki girişleri kontrol ettiğimiz bir alarm butonu oluşturmak istiyoruz.makrolarıda buna göre yazdık.kontrol butonumuzun adresini 0.0$ tanımladık.kontrol butonu uyarı verdiğinde ona basarak uyarı işaretini yok ederek 0 durumuna nasıl getirebiliriz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen Uğur »

Adresi anladığım kadarıyla $0. Bu durumda $0 içerisine "0" gönderirseniz sıfırlanacaktır. Bunu o elementin üzerine durumu gizli bir sabit ata butonu ile yaptırabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen pelezinho07 »

aslında yapmak istediğimiz uğur bey dokunmatik olarak butonu sıfıra getirmek.yani kullanıcı panel üzerinde uyarı veren butona dokunduğu zaman durumu sıfır durumuna gelsin istiyoruz.bunu yapmak mümkün mü?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıdada bahsettiğim gibi Sabit ata butonuna adres olarak $0 tanımlayarak "0" değerini gönderip sıfırlayabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen pelezinho07 »

hocam bir görsel ile yardımcı olursanız çok sevinirim. sabit atama kısmını bulamadım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen Uğur »

Element / Butonlar / Sabit Ata Butonu

Bu butona yazma adresine $0 tanımlayın. Bastığınız zaman sıfır gönderecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen pelezinho07 »

dediğiniz gibi sabit ata butonu ekledim.RESET adında.adresini de $0 yaptım.fakat panelde reset tuşuna basıldığında KONTROL butonu yine sıfırlanmıyor uğur bey
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen Uğur »

Kontrol butonu adresini $0.0 olduğunu varsayarak eklediğiniz macro satırında bir şartın hala geliyor olması siz resetlesenizde alarm durumu devam ettiği için tekrar gelmektedir. Bu sebepten böyle görüyorsunuz. Bunun için önce alarm durumu ortadan kalkmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
pelezinho07
Mesajlar: 36
Kayıt: 27 Haz 2018, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen pelezinho07 »

hocam zaten amaç alarm durumu geldiği zaman kullanıcı bunu reset butonuyla ekranda yok etsin. panel üzerinde kontrol butonunu sıfırlamak amacımız. alarm durumunu ortadan kaldırırsak zaten amacımızın dışına çıakrız.bu konuda arka plan makroda ne gibi değişiklikler yaparak bu sorunu çözebiliriz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı Alarm Programı

Mesaj gönderen Uğur »

Macronuzun en altına bu satırları ekleyerek kontrol butonunun adresini de $10.0 olarak değiştirerek yaptırabilirsiniz. Bu macro alarm oluştuğu zaman sadece yükselen kenarda kontrol butonunu aktif edeceğinden dolayı alarmı sabit ata butonuna $10 adresini vererek değiştirebilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF $0.0 == ON
IF $1.0 == ON
BITON $10.0
BITOFF $1.0
ENDIF
ELSE
BITON $1.0
ENDIF
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla