Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DVP16SP11R bağlantı şeması.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
abc
Mesajlar: 1
Kayıt: 30 Nis 2018, 13:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen abc »

Merhaba,
Elimde DVP16SP11R var. İnput ve output bağlantısı nasıl yapılıyor.? Doküman bulamadım. :?:
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen Uğur »

Girişler;

NPN için
SS girişine +24V
X0~X7 girişlerine -24V

PNP için
SS girişine -24V
X0~X7 girişlerine +24V

Çıkışlar;
C'lere ne verirseniz Y0~Y7 dan veriğinizi alırsınız.

Dokümanı için aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DVP Serisi Modül Kullanma Klavuzları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sayitdurmus
Mesajlar: 23
Kayıt: 25 Şub 2023, 15:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen sayitdurmus »

Merhaba dvp serisi npn çıkış sağlamıyormuydu sadece T çıkışlı olanlar mı npn ydi yoksa
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2097
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Delta Türkiye tarafından getirilip satılan Transistör çıkışlı DVP PLC grubu NPN çıkışa sahiptir. Röle çıkışlı olduğu zaman bir önceki mesajda Uğur bey'in belirttiği gibi C'lere ne verirseniz Y outputlarından geri alırsınız.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
bsbsmakine
Mesajlar: 1
Kayıt: 11 Kas 2025, 10:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen bsbsmakine »

Merhaba, dvp-14ss211T model plc programlarken sıkıntı yaşıyorum. Ispsoft 3.22 kullanıyorum. PLC ayarlarında sadece ss2 seçeneği var ve sanırım röleli olana göre davranıyor program. Servo sürücü süreceğim fakat komutları kabul etmiyor compile ederken. ISPSoft üzerinde bu ayarları bulamadım. HWConfig ile baktığımda ise kütüphane çıkmıyor yine bulamadım .Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 571
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP16SP11R bağlantı şeması.

Mesaj gönderen Yakup »

Uzaktan bağlantı ile konu anlatılmıştır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön