gönderen bayram.caliskan
Mevcut Sv2 ile yazılmış projelerimi sv3 CPU'ya taşıyorum. herşeyi sv3'e göre çevirdim fakat analog giriş kartım ile link haberleşmeyi yapamıyorum. Yardım edermisiniz. Özel mesajdan yazmamın sebebi projeyi açıktan gönderemememdi.
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 09:53
gönderen İslam
Merhaba,
3.Nesil DVP PLC'lerde seri haberleşme için de Data Exchange kullanılabilir. Özel modüllerle AS benzeri özel datalarda işlem yapabilmek için SM228 bitini OFF konumuna alın. Sonrasında HWConfig içerisinden size belirttiği özel dataları kullanabilirsiniz.
özel.png
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 10:56
gönderen bayram.caliskan
EL-W sürücülerimle haberleşmek için gerekli H adresleri nelerdir? SV2'de 5 word okuma 2 word yazma yapıyordum.
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 11:00
gönderen İslam
Sürücünün adreslerini soruyorsanız ne yapmak istiyorsunuz? Frekans yazmak, akım okumak vs vs..
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 11:04
gönderen bayram.caliskan
aslında 5 word okuma 2 word yazma derken isteğim çok açıktı. 5 word okuma derken tabiiki içeriğinde akım okuma,frekans okuma var.2 word yaz derken de alarm silme ve frekans yazma işlemim var
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2025, 16:21
gönderen bayram.caliskan
107-EV ile SV3 ethernet ile haberleştirilirken hangi sürücü seçilir?
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2025, 09:05
gönderen İslam
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2025, 08:16
gönderen bayram.caliskan
Günaydın.
Bu konfigürasyonda 1 sv3, 5 EL-W sürücü ve 2 107-EV ekran bulunmaktadır. Ethernet-IP ile haberleştiriyorum. Önceki makine versiyonunda 2 adet SV2 bulunurken şimdi programları birleştiriyorum. sorum şöyle. program içeriğinde sayfa numaraları ile çalışıyorum. şimdi 2 ekran bulunuyor. program açığı olmaması için ekran kimliklerini de programıma getirebilme imkanım var mı? Cihaz kimliği yada IP numarası ile bir kontağı çektirsem. Bir öneriniz olabilir mi?
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2025, 09:03
gönderen İslam
Yapmak istediğiniz şeyi anlamadım. Daha fazla teknik detay verin.
Re: SV2'den SV3'e dönüşüm hakkında
Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2025, 09:14
gönderen bayram.caliskan
2 plc ile çalıştırdığım makinamı şimdi tek plc ile çalışacak şekilde dizayn ediyorum. 2 programı birleştirdim ama yazılımda sayfa numaralarını programıma aktarıyorum. sayfalara özel programlar var. 2 ekran 2 bağımsız çalışan bölge yani. sayfa numaralarıyla beraber ekranların kimliklerini tanımlayabilirsem programda karışıklık olmaz. 1.ekran 2. ekran gibi. program işletilirken 1. ekran 1. sayfada işlem yaparken diğer ekranın 1. sayfası başka bir yeri etkilemesin istiyorum.