Isp soft ile Fonksiyon Blok

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2025, 11:45
gönderen Samett38
Isp Soft ile oluşturduğum fonksiyon bloğundaki VAR_IN_OUT olarak ayarladığım yere gelmesini istediğim değerin girişini ayarlıyorum fakat Hmıa bu değerin girilecek sayı gir yerine sayı girdiğim zaman sayı anında kayboluyor ve kare kare değerleri hmı gösteriyor.
Fonksiyon blokta bu değere karşılık gelen yere herhangi bir adres vermiyorum program kısmında adresi ayarlıyorum.
Plc ile online olup değerleri izlediğim zaman VAR_IN_OUT Olarak ayarladığım zaman değer gelmiyor.
Fonksiyon blok girişini VAR_IN Yaptığım zaman değer geliyor Hmı değer girdiğim kısım değeri gösteriyor kaybolmuyor resimlerde eklemiş olduğum fonksiyon blok içerindeki adı propation kısmı Programdaki kısmının adı CrsslpprFeedSv kısmı

Re: Isp soft ile Fonksiyon Blok

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2025, 15:09
gönderen İslam
Merhaba,

Floating işlemler yapıyorsunuz sanırım. Görüntüleme formatınızı Float yapıp tekrar izlemeyi deneyebilirmisiniz.