Delta Hmi Haberleşme Hatası Read22
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2025, 09:34
Merhaba,
Siemens panellerden sonra hmi olarak delta hmi ile çalışmaya başladım. Çok önceleri dopt softta çalışmıştım. Fakat şimdi tekrardan deltaya döndüm. Amacım Siemens s7 1200 ile delta hmi haberleştirmek. Bir adet s7 1200 ve Dop 107EV modeli var. İkisi de aynı ağ geçidinde ama ama read22 hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz ? S7 1200 tarafında yapmam gereken bir şey var mıdır ? Put get açacaktım ama eski bir versiyon olmasından dolayı yok.
Siemens panellerden sonra hmi olarak delta hmi ile çalışmaya başladım. Çok önceleri dopt softta çalışmıştım. Fakat şimdi tekrardan deltaya döndüm. Amacım Siemens s7 1200 ile delta hmi haberleştirmek. Bir adet s7 1200 ve Dop 107EV modeli var. İkisi de aynı ağ geçidinde ama ama read22 hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz ? S7 1200 tarafında yapmam gereken bir şey var mıdır ? Put get açacaktım ama eski bir versiyon olmasından dolayı yok.