1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VDF EL W
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 08:16
gönderen Ahmet Rauf
Merhabalar, VDF EL W PLC'ye sahibiz. Bu PLC'deki el kitapçığını incelediğimizde 1.10 ( Yavaşlama Zamanı 1 ) olarak gözüken parametredeki ayarı değiştirmeye çalışıyoruz. Sistemdeki frenleme hızını yavaşlatma hedefimiz var. Fabrika Ayarı olarak gelen; 10.0 hızını 3.0'a Keypad üzerinden çekmemize rağmen frenleme hızıyla alakalı herhangi bir gelişme gerçekleştiremedik. Yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim.
Re: VDF EL W
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 09:42
gönderen Yakup
Merhaba,
Parametre değiştirme işlemi yaptıktan sonra End yazısını görüyor musunuz?
02.02>>0 olarak ayarlımı kontrol eder misiniz
Re: VDF EL W
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 10:39
gönderen Ahmet Rauf
Evet, End yazısı ekranda görülmektedir. 1.0->0.3 denemesi yapılmıştır
Re: VDF EL W
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 11:27
gönderen Yakup
Yükünüzün ataleti varsa eğer belirlediğiniz sürede durmayabilir, dc fren yardımıyla durdurmayı deneye bilir misiniz.
08.00- DC fren akım seviyesi %30 dan başlayarak kademeli olarak arttırın.
08.02- Durmada DC fren zamanı : DC fren başlangıç frekansına ulaştığında belirlenen süre boyunca DC fren aktif olur ve frekansı sıfıra çeker.
08.03- DC fren başlangıç frekansı : Belirlediğiniz frekansa ulaştığında DC fren aktif olur.
Re: VDF EL W
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 16:35
gönderen Ahmet Rauf
Teşekkür ederim Yakup Bey.