1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:11
gönderen can
Merhabalar,

Data kayıt ayarlarında 12'den fazla ekleyemiyorum. Sebebi nedir?

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:19
gönderen Uğur
Buffer sayısı max. 12 adet olabilir. Bu durumda 12 x 60 = 720 adet data kaydedilebilir.

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:34
gönderen can
13 farklı .csv dosyası oluşturma şansımız yok değil mi?
12 ile sınırlı ?

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:57
gönderen Uğur
12 adet max.

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2019, 16:44
gönderen mehmet70
2 adet buffer oluşturuyorum
ikisininde tetikleme tipi plc olarak secili
ilkini kayıt ediyor ama ikinciyi kayıt etmiyor.

ilginize şimdiden teşekkür ederim

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2019, 16:48
gönderen Uğur
Bufer 1 tetiklemek için ilgili dataya "1" bufer 2 tetiklemek için "2" yazmalısınız. Her ikisini birden kaydetmek için "3" yazmalısınız.

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 09:10
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 14 Oca 2019, 16:48 Bufer 1 tetiklemek için ilgili dataya "1" bufer 2 tetiklemek için "2" yazmalısınız. Her ikisini birden kaydetmek için "3" yazmalısınız.
Uğur bey ;

Bufer 3 tetiklemek için ilgili data'ya "3"
Bufer 4 tetiklemek için ilgili data'ya "4"
Bufer 5 tetiklemek için ilgili dataya "5" Kısaca her Buffer için sıra numarasını mı yazmamız gerekiyor.

Ayrıca, operatör panel üzerinden tek buton ile, 6 Adet farklı geçmiş data tablosundan, rapor listesini 6 farklı excel dosyası olarak tek seferde usb belleğe nasıl aktarabilirim.

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 09:20
gönderen Uğur
Bunlar bit adreslerdir.

Buffer-1 --> 1
Buffer-2 --> 2
Buffer-3 --> 4
Buffer-4 --> 8
Buffer-5 --> 16
Buffer-6 --> 32

olmalıdır. Rapor Listesi butonuna bastığınız zaman bufferlar csv dosyasına aktarılacaktır.

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 09:39
gönderen ali_onderoglu
Uğur bey;

Cevabınız için teşekkür ederim.

Bir sorum daha olacak, butona bastığımız zaman bufferler için, usb belleğe aktarılan csv dosyaları ayrı ayrı olur değil mi ?

Re: Data Buffer Kayıt Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 09:49
gönderen Uğur
Her buffer ayrı dosyada tutulacaktır.