1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta DVP28SV311T
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2025, 11:17
gönderen hasanozgul46
İyi günler DVP28SV311T Bir PLC Satın aldık analog işlemlerde Çıkış vermiyor Manuel olarak SM228 Bitini resetleyince normal çalışıyor bununla ilgili bir dönüş sağlayabilir misiniz
Re: Delta DVP28SV311T
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2025, 14:45
gönderen İslam
Merhaba,
SV3 serisi PLC modellerinde 2 fakrlı methodla analog kontrol yapılıyor. SM228 biti OFF olduğu durumda özel datalar üzerinden analoglar kontrol ediliyorken ON olduğu durumda FROM-TO komutları kullanılır. SM228 bitini OFF yaparak kullanmak özel datalar ile daha esnek ve kolay bir kullanım sunar.
Re: Delta DVP28SV311T
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2025, 14:55
gönderen hasanozgul46
İslam bey kolay gelsin öncelikle diyelim ki o sorunu öyle çözdüm. Programda online olduğumda cpu üzerinse değilde ek modül üzerindeki çıkışlardan birini aktif ettiğimde diğer çıkışlarda kendi kendine açıp kapatıyor ne zamanki online olmayı bıraktım düzeliyor
Re: Delta DVP28SV311T
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2025, 15:26
gönderen İslam
Konuyla ilgili olarak 0535 961 22 64 nolu cep telefonu üzerinden benimle irtibata geçebilirmisiniz.