1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 08:41
gönderen DEN
Merhaba,
Dvp28sv211T2 plc kullanıyorum. Ve yanına ek olarak 2 adet dvp16sn11t modülünü kullanıyorum programda
Plc çıkışlarımı
C0, C2, C3, C4 -0v
Y0-Y13
1.ek modül çıkışlarımı
UP +24v
Y20-27
Zp0 -0v
Y30-Y37
2.ek modül çıkışlarımı
UP +24v
Y40-47
Zp0 -0v
Olarak bağladım fakat herhangi bir çıkış alamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Programda ek modül tanımlaması yapmam gerekiyor mu?
Y50-Y57
Olarak
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 09:14
gönderen İslam
Merhaba,
Dijital modüller için herhangi bir program ayarına ihtiyaç yok. Elinizdeki ürün Transistör çıkışlı olduğu için NPN anahtarlar. Bağlantınızda doğru gözüküyor. İlk dijital modül 20'den başlar ve octal sayı sistemine göre ilerler onu da doğru belirtmişsiniz. Çıkış alamıyorumda ki kastınız plc programında örneğin Y20'nin aktif olmadığınımı yoksa aktif olup fiziki olarak çıkış alamadığınızı mı?
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 09:36
gönderen DEN
Ek modül üzerindeki çıkış ışıkları yanıyor fakat çıkışa bağlı ledler yanmıyor. Örneğin Y42, Y43, Y44 çıkışları üzerinde D022-P ikaz lambası sırayla buzzer, kırmızı, sarı ışık takılı lamba üzerindeki pozitif/negatif ucu ise - 0v'a takılı bağlantım hatalı mı acaba?
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 10:31
gönderen İslam
Transistör çıkışlı olduğu için NPN sinyali size geri vericektir. Yani ilgili Y çıkışlarından 0VDC alıyorsunuz. Buna göre bağlantınızı gözden geçirin.
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 11:25
gönderen DEN
Y42 çıkışında phoenix contact plc-rsc-24 dc/21 slim röle ekledim. Y42---A1 röle ucu, +24v---A2 röle ucu, NO14 röle ucu---+24v, ikaz lambasının sarı ışık kablosuna---COM11 röle ucu,ikaz lambasının ortak kablosuna 0v bağlı. Plc çıkış ledi yanıyor fakat röle ışığı yanmıyor.
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 11:51
gönderen Oğuzhan
1) PLC'nin Y42 çıkışından gelen kabloyu(Buradan 0V gelmesi gerekir.)rölenin A2 ucuna bağlayın.
2) Güç kaynağından gelen +24V kablosunu rölenin A1 ucuna bağlayın.
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 14:27
gönderen DEN
Teşekkürler
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2025, 17:33
gönderen DEN
16SN modülünde
Up-- +24v
Zp0-- - 0v
Slim röle
A1-- +24v
A2-- - 0v
Bağlı modül üzerindeki çıkış ledleri yanıyor fakat çıkışa bağlı slim röle ledi yanmıyor sebebi ne olabilir yardımcı olur musunuz
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2025, 09:12
gönderen İslam
Ölçü aletinin + probunu UP klemensine, - probunu çıkış verdiğiniz ilgili Y noktasına tutup ölçün. PLC'den çıkış verdiğinizde voltaj okuyorsanız PLC çıkışında bir sorun olmadığı anlamına gelir.
Re: Plc ek modül çıkışı alma
Gönderilme zamanı: 07 Kas 2025, 09:28
gönderen DEN
Zp0 yerine zp1 e 0v verdiğimde ek modülün ikinci grubu npn birinci grubu pnp oluyor her ikisini pnp nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz