DVP14SS2 kalıcı hafıza dataları siliniyor.
- volkansatilmiss
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 12 Eki 2022, 00:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP14SS2 kalıcı hafıza dataları siliniyor.
Merhabalar, makinemizde kullanılan DVP14SS2 bir PLC mevcut. Makine yaklaşık olarak 5 yıllık bir makine yakın zamanda makinenin kalıcı hafızalarına yazıldığını bildiğimiz değerlerin enerji kesilip tekrar verilmesiyle silindiğini farkettik bununla ilgili PLC programı veya HMI programı elimizde olmadığını için sorunun neyden kaynaklandığını anlayamadık. Acaba bu Plc serilerinde pil veya benzeri bir şey mi var? Veya bu sorun neyden kaynaklanabilir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
- İslam
- Mesajlar: 2097
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP14SS2 kalıcı hafıza dataları siliniyor.
Merhaba,
SS2 serisi PLC'lerde pil bulunmamaktadır. PLC uzun süre enerjisiz kaldıysa PLC programı, kalıcı hafızadaki değerler vs zarar görebilir.
SS2 serisi PLC'lerde pil bulunmamaktadır. PLC uzun süre enerjisiz kaldıysa PLC programı, kalıcı hafızadaki değerler vs zarar görebilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey