dalgalanma
- cilginselo
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dalgalanma
Elimdeki sıcaklık ve nem sensöründen aldığım veriyi ondalıksız ya da ondalıklı sayı olarak da okusam da saniyede bir kaç kez dalgalanmalar oluyor. Sınır değerlerde kalırsa. 5 saniyelik timer ekledim fakat dalgalanırken o da sıfırlanıyo o şekilde de içime sinmedi bunu daha stabil okuyabilmenin bir yolu var mı acaba? SSR ı sürekli açıp kapatarak bozmasından endişeliyim. Video ektedir. Şimdiden teşekkürler.(plc:delta sx3 diadesignerda parametre settingste built in ad/da sekmesindeki ad sampling time ve ad avarage time değiştirmeyi denedim ama aralıkları çok kısa fayda etmedi)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 2094
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dalgalanma
Merhaba,
Average değeri 15'e kadar ayarlanıyor sampling time değeride 15ms olabiliyor. Eğer bu değerleri limitlerine kadar ayarladıysanız PLC tarafındaki yapılacak çokta birşey kalmıyor. Bunun dışında gelen veri dalgalanıyorsa bunu kaynağında çözmek gerekir. Eğer voltaj girişini kullanıyorsanız bunun için aşağıdaki önerilen şekilde bir kapasitör kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca AS PLC'nin modüllerinde average değeri 100'e , sampling time değeri 100ms'e kadar ayarlanabiliyor.
Average değeri 15'e kadar ayarlanıyor sampling time değeride 15ms olabiliyor. Eğer bu değerleri limitlerine kadar ayarladıysanız PLC tarafındaki yapılacak çokta birşey kalmıyor. Bunun dışında gelen veri dalgalanıyorsa bunu kaynağında çözmek gerekir. Eğer voltaj girişini kullanıyorsanız bunun için aşağıdaki önerilen şekilde bir kapasitör kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca AS PLC'nin modüllerinde average değeri 100'e , sampling time değeri 100ms'e kadar ayarlanabiliyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey