Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

dalgalanma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
cilginselo
Mesajlar: 19
Kayıt: 10 Mar 2025, 16:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dalgalanma

Mesaj gönderen cilginselo »

Elimdeki sıcaklık ve nem sensöründen aldığım veriyi ondalıksız ya da ondalıklı sayı olarak da okusam da saniyede bir kaç kez dalgalanmalar oluyor. Sınır değerlerde kalırsa. 5 saniyelik timer ekledim fakat dalgalanırken o da sıfırlanıyo o şekilde de içime sinmedi bunu daha stabil okuyabilmenin bir yolu var mı acaba? SSR ı sürekli açıp kapatarak bozmasından endişeliyim. Video ektedir. Şimdiden teşekkürler.(plc:delta sx3 diadesignerda parametre settingste built in ad/da sekmesindeki ad sampling time ve ad avarage time değiştirmeyi denedim ama aralıkları çok kısa fayda etmedi)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2094
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dalgalanma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Average değeri 15'e kadar ayarlanıyor sampling time değeride 15ms olabiliyor. Eğer bu değerleri limitlerine kadar ayarladıysanız PLC tarafındaki yapılacak çokta birşey kalmıyor. Bunun dışında gelen veri dalgalanıyorsa bunu kaynağında çözmek gerekir. Eğer voltaj girişini kullanıyorsanız bunun için aşağıdaki önerilen şekilde bir kapasitör kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca AS PLC'nin modüllerinde average değeri 100'e , sampling time değeri 100ms'e kadar ayarlanabiliyor.
capacitor.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön