1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

tp70p destek talebi

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2025, 11:46
gönderen mcengiz1982
Merhaba arkadaşlar, tp70p-22xa1r hmı+plc ile analog çıkışı kullanarak, sürücünün start ve stop motor hızlanma yavaşlama eğrisini kullanıcının istediği süre içerisinde orantılı gerçekleştirmek istiyoruz.
d4034e atanacak değer kullanıcının belirlediği hız ve süre içinde artacak , yine 2. belirlediği süre içinde 0a inecek .
sub dıv cmp mov add mul ile çalışıyorum , kafam allak bullak oldu , yardımınıza ihtiyacım var.
Örnek girilen değerler hızlanma süresi=10 saniye , max hız=50 (yüzde elli d4034=2000) şeklinde bir ladder.

Re: tp70p destek talebi

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2025, 13:32
gönderen İslam
Merhaba,

Rampa oluşturmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. RAMP - Rampa Oluşturma Komutu'nu inceleyebilirsiniz.