Bit to WORD
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2018, 13:28
gönderen ucan_kus
Merhaba PLC ye encoder bağladım. PLC ye gelen değeri HMI ekranda internal Memory WORD değerine çevire bilirmiyiz. Makro ekranın da bir türlü bulamadım.
Re: Bit to WORD
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 09:13
gönderen Turhan
Merhaba,
|LD M1000|-------------------------|MOV K4M0 D0|; komutu ile M0 bitinden itibaren (4x4=16) bit adresi D0 datasına
|LD M1000|-------------------------|MOV D0 K4M0|; komutu ile D0 datasının bitlerini M0 dan itibaren (4X4=16) bit adrese taşıyabilirsiniz.
Re: Bit to WORD
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 12:59
gönderen nexit1111
Merhaba SA plc de bset ve bout komutları yok galiba. D100 Alarm registeri olarak kullanıyorum plc tarafında d100 bitlerini nasıl kullanabilirim veya panel dop-as35thtd alarm değişenlerini nasıl okumalıyım
Re: Bit to WORD
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 13:23
gönderen Uğur
Birinci nesil PLC lerde yoktur. Fakat alarm ayarınıza M16 ve katında bir adres tanımlayın örnek M160. PLC içerisinde de alarmlarınızı M160 tan itibaren sıralayın.