C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 09:28
gönderen adem
C2000 serisinde inputlardan birini enable sinyali olarak kullanmak istedik ancak şöyle bir durum gözledik;
Enable sinyali eğer Forward veya Reverse sinyallerinden (çalış komutundan) önce verilirse problemsiz run durumuna geçiyor(motor çalışıyor) ancak enable sinyali bu sinyallerden sonrasında verilirse inverter run durumuna geçmiyor. Bizim için bu durum dezavantaj olarak sistemde karşımıza çıktı ve inverter tüm makinaların değişen parçası olarak devreye alıyoruz sinyal sırasını değiştiremeyeceğimiz bir ortam.
Problemi için desteğinizi bekliyoruz.

Re: C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 10:27
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü MIx girişlerinden herhangi birisi 49 (Sürücü Enable) olarak tanımlanmış ise bu sürücünün çalışabilmesi için önce bu MIx girişinin ardından FWD/REV inputunun aktif olması gerekmektedir. Aksi takdirde belirttiğiniz gibi sürücü RUN almayacaktır.

Dolaylı bir yol olarak;

02-01: 1 (MI1 girişi Çoklu-adım hız komutu)
04-00: 0.00 (Birinci Adım Hız frekansı)
02-12: 0004H (MI1 Normalde kapalı kontak)

Tanımlanır ise MI1 sinyali gelmediği sürece sürücü sürekli 0.00 Hz de kalacaktır. MI1 girişi aktif olduğunda ise sürücü 00-20 veya 00-30 da tanımlı frekans komutunu dikkate alacaktır.

Re: C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 10:52
gönderen adem
Bu yöntemi uygulamamıza uyarlayabiliriz. Teşekkürler.