VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen alpcanagaya »

Merhaba;
VFD-E serisi AC Motor Sürücü ile SS2 PLC RS-485 ile bağladım ancak haberleştirmesinde sorunlar yaşıyorum.

PLC'den veri gönderiyorum ama göndermeyi başarıyla sağlayıp sağlamadığını nasıl kontrol edeceğim?(program şu anda bir kerelik frekans yolluyor alırsa alır alamazsa en son değerde kalıyor. Run komutlarında sürekli veri yolluyor.

Bu işlemlerin böyle riskli olacağının farkında olduğum için geri dönüş bilgiside alan bir program yazmak istiyorum. Bu konuda bana bir örnek gönderebilirmisiniz?

Frekans Gönderme
İleri Yönde Hareket
Geri Yönde Hareket
Run Komutu Gönderme
Stop Komutu Gönderme
Alarm Okuma

işlemlerini yapmam gerekiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

VFD-E seris sürücüye ait modbus adresleri ektedir. Sürücü komut kaynağı için H2000 adresini kullanmalısnız (K18:İleri yönde start, K34:Geri yönde start, K1:Stop).
H2001 Frekans komut adresine yazdığınız komut değerini H2102 adresinden geri okuyabilir veya veri yazdığınız adresten tekrar okuma yaparak komutun sürücüye yazıldı bilgisini temin edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü Parametreleri
02.00 - 3 (RS-485 haberleşme.)
02.01 - 3 (RS-485 haberleşme.)
09:00 - 1 (İstasyon numarası)
09:01 - 1 (9600)
09:04 - 1 (7,E,1)

H2000 adresine
k18 yazarsak: İleri Run
k34 yazarsak: Geri Run
k1 yazarsak: Stop bilgisi vermiş oluruz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alpcanagaya
Mesajlar: 13
Kayıt: 25 May 2018, 16:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen alpcanagaya »

Gönderdiğiniz programda alarm kayıtlarını okumaya çalışmışsınız yada gerçektende geriye frekans datasını okumaya çalışmışsınız.
size alarm datasını okumak istediğimi söylemiştim.
h2102 frekans ama ben alarm datası okumak istedim ve o adresi değiştirip 2100 yaptım bir hata yapmadığımı söyleyin lütfen :)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen Uğur »

2102 yazılan frekansı okuma datasıdır. Buradan değer olarak yazdığınız frekansı alıyorsanız adresi 2100 olarak güncellerseniz hata kodu alacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alikara
Mesajlar: 8
Kayıt: 19 May 2020, 10:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen alikara »

Üstadım örnek programı yaptım lakin sürücü tarafında 9.01 parametresini END'lediğimde err hata veriyor. bu parametrelerden sadece sürücü id no girebiliyorum diğer baudrate vs. ayarları error veriyor sebebi nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü STOP modda ve PLC0 da iken test edermisin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alikara
Mesajlar: 8
Kayıt: 19 May 2020, 10:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E Serisi İle SS2 PLC Haberleştirme

Mesaj gönderen alikara »

Teşekkür ederim, PLC0'da parametreleri değiştirebildim.