Merhabalar ,

Elimde bir DOP-B07S411 HMI var sayfalar arası Geçiş butonu koyuyorum ve gitmek istediğim sayfayı seçiyorum
Programı yükleyip çalıştırdığımda butona tıklıyorum sayfaya gidiyor ve hemen ardından Ana sayfaya geri dönüyor.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler....

Re: Sayfalar arası Geçiş Hatası

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 10:06
gönderen Uğur
DOPSoft yazılımında Seçenekler / Yapılandırma içerisinde kontrol blok sekmesine geldiğinizde aşağıdaki resimde gösterilen ayar aktif mi? Bu durumda PLC D0 adresi iel HMI sayfalarını kontrol eder. Sizde D0 ı farklı bir amaç için kullandıysanız PLC bu sayfa değişimini yaptırıyor olabilir. Bu durumu anlamak için PLC yi üzerinden Stop moda alarak sonrasında sayfa geçişini deneyin. Ana sayfaya dönmüyor ise bahsettiğimiz durumdan yanlış kullanımdan kaçınmalısınız.

Re: Sayfalar arası Geçiş Hatası

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 10:42
gönderen yasinbzkrt
Teşekkür ederim dediğiniz gibi