ENDA EDP141 DİJİTAL POTANSİYOMETRE - DOP PANEL HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 21:03
gönderen fahrettine
Merhaba,
ENDA EDP141 dijital potansiyometre ile RS485 üzerinden DOP B03S211 panel haberleşmesi yapan, konfigürasyonu bilen var mı? ENDA nın RS485 ayarları dökümanda yok.
Teşekkürler...
Re: ENDA EDP141 DİJİTAL POTANSİYOMETRE - DOP PANEL HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 21:31
gönderen Uğur
Modbus RTU 8-None-1 Stop protokolde muhtemelen. İstasyon adresi ve haberleşme hızı parametreden ayarlanıyor. DOPSoft ayarlarında Modbus içerisinden RTU Hex Address Master driverini seçerek protokolü belirttiğim gibi ayarlayıp ekkediğiniz aderes tablosundaki hex adresleri kullanarak haberleşmeyi deneyebilirsiniz.
Re: ENDA EDP141 DİJİTAL POTANSİYOMETRE - DOP PANEL HABERLEŞME
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 14:04
gönderen fahrettine
Sağolasınız hocam.
Endüstriyel haberleşme kitabımda RS-485 destekli aygıtların DOP ile Modbus protokolü üzerinden kontrol edilmesi konusunda bir uygulama yazıyorum.
Yazdıklarınızı henüz test edemedim. Test edip surum hakkında bilgi vericem.