1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta HMI ve SCADA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2018, 21:51
gönderen newuser
Arkadaşlar merhaba,
Delta HMI da bulunan değerleri harici bir SCADA ya Ethernet üzerinden vermem gerekiyor. HMI IP adresinden sorgu atılsa sorun olur mu yoksa HMI da eklemem gereken bir ayar var mı acaba?

Teşekkürler yardımlar için.

Re: Delta HMI ve SCADA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2018, 22:10
gönderen Uğur
HMI IP adresi tanımı yapılmış olması yeterlidir. Modbus TCP IP sorgularına HMI cevap verecektir. Burada dikkat etmeniz gereken husus sadece HMI adeesleri olan $ adreslerine erişim sağlayabileceksinizdir.

$0 = H0 = 40001

Diğer adresler sıralı gitmektedir.

Re: Delta HMI ve SCADA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2018, 21:30
gönderen newuser
Uğur yazdı: 04 Kas 2018, 22:10 HMI IP adresi tanımı yapılmış olması yeterlidir. Modbus TCP IP sorgularına HMI cevap verecektir. Burada dikkat etmeniz gereken husus sadece HMI adeesleri olan $ adreslerine erişim sağlayabileceksinizdir.

$0 = H0 = 40001

Diğer adresler sıralı gitmektedir.
Uğur bey cevabını için teşekkür ederim.
Sıralı bir liste var mı acaba? Yoksa Excel de kendim oluşturacağım.

Teşekkürler.

Re: Delta HMI ve SCADA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2018, 22:11
gönderen Uğur