VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
- izzettin
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 12 Ağu 2018, 13:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
İyi günler, bir konveyör projesinde 1.5kW motor ve sürücü kulladık, Start verdiğimizde motor konveröyü çeviremiyor, el ile konveyöre küçük bir destek verdiğimizde konveyör sorunsuz dönmeye başlıyor. Bu sorunu aşmak için sürücüde bir parametre değişikliği yapılabilir mi ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Öncelikli olarak 07.02 parametresini "5.0" yaparak deneyin. Sonuca göre farklı işlemler önerebilirim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- izzettin
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 12 Ağu 2018, 13:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Evet dediğiniz gibi yaptım yüksek Herz de işe yaradı fakat 10 Hz de kurtarmadı tork. Galiba Herzi düşürdükçe tork de düşüyor bunun için yapabileceğimiz bir çözüm var mı ? Aksi halde redüktörü değiştireceğiz.Uğur yazdı: 16 Kas 2018, 09:34 Öncelikli olarak 07.02 parametresini "5.0" yaparak deneyin. Sonuca göre farklı işlemler önerebilirim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Önce 01-04 ardından 01-06 parametrelerini 50.0 ayarlayarak deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- izzettin
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 12 Ağu 2018, 13:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Konveyörler başka şehirde olduğu için haftaya deneyebileceğim. isterseniz siz bana değiştirebileceğim tüm parametrelerin verin. çalışmaz ise redüktörü değiştireyim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Sistem başındayken Destek Telefon Hattından bizlere ulaşırsanız çalışma sonucuna göre yardımcı olmaya çalışırız.
İletişim
İletişim
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- izzettin
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 12 Ağu 2018, 13:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
İyi Günler benimde aynı sorunum var. Elimde Vfd-el 2,2kW serisi inverter ve 2,2 kW 3000 devir/dk motor bulunmaktadır.
Benim istediğim motoru 1400 devir/dk ayarlamak, İnverter herz ile ayarlama ile bunu yapabiliyorum.
İnverter Herz düşünce haliyle Tork dda düşüyor.
Sorum su şekilde Devir düşecek ama Tork azalmasın bunu nasıl çözebilirim.
Benim istediğim motoru 1400 devir/dk ayarlamak, İnverter herz ile ayarlama ile bunu yapabiliyorum.
İnverter Herz düşünce haliyle Tork dda düşüyor.
Sorum su şekilde Devir düşecek ama Tork azalmasın bunu nasıl çözebilirim.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
Merhaba,
07.02 Tork karşılama kazancı parametresini arttırmayı denediniz mi?
07.02 Tork karşılama kazancı parametresini arttırmayı denediniz mi?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 1.5 kW Tork Ayarı
vfd015el43a inverter giriş akımı kaçtır ve kaç amperlik koruma sigortası kullanmam lazım.