1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP HMI Analog Gösteger Kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2018, 14:27
gönderen bozabalim
İyi çalışmalar. Ekte belirttiğim HMI programında 0.98 değerini analog sayaç da göstermek istiyorum. Ancak 1 değeri görüyorum.
Gerekli dönüşüm makrolarını yaptım, ancak problem çözülmedi. Ayrıca foruma dop soft dosyası ekleyemiyorum.
Saygılarımla...

Re: DOP HMI Analog Gösteger Kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2018, 14:32
gönderen Uğur
Dosyayı tekrar eklemeyi deneyin. Gerekli izinler sağlandı.

Re: DOP HMI Analog Gösteger Kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2018, 14:37
gönderen bozabalim
Uğur bey mrb. Dosya ektedir.
Saygılarımla...

Re: DOP HMI Analog Gösteger Kullanımı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2018, 14:52
gönderen Uğur

Kod: Tümünü seç

$15 = FMUL($10, 100) (Signed DW)
$20 = ICNV ($15) 
Macroyu yukarıdaki gibi düzenledim. Floating sayı decimale çevrildiği için noktadan sonrası atıyor. Bendeönce 100 ile çarpıp ardından decimale çevirdim böylelikle 0.50 sayısına karşılık 50 decimal rakamını elde ettim. Ardından noktadan sonra 2 hane ayarlayarak aşağıdaki sonuca ulaştım. Ekte düzenlenmiş programa ulaşabilirsiniz.
hmi_analog.PNG