1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP 2000 Frenleme Hakkında

Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 13:37
gönderen Soner Sanat
Merhaba,
CP2000 serisi sürücü ile 11kW AC motor için , motorun boşta ve yüklü halde serbest duruşları arasındaki farkı ortadan kaldırmak adına frenleme yapmak istiyorum. Hangi parametrelerle ilgili nelere dikkat etmem gerekir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Re: CP 2000 Frenleme Hakkında

Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 14:29
gönderen Uğur
DC Frenlemeyi aktif edebilirsiniz. 07-00 parametresinden DC fren akım % değerini 07-03 parametresinden fren süresini 07-04 parametresinden de frenlemeye başlayacağı frekans değerini girerek duruş süresini sabitlemeye yönelik iyileştirebilirsiniz.