1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 15:20
gönderen kara_alper
Merhaba
Benimde bir sorum olacak.
birden fazla datayı nasıl kayıt ediyoruz.

Tarih + ürün adı + Net temiz iş + hurda + toplam iş
bunların hepsini ayrı D registerlerinde tutuyorum ardışık şekilde. ama rapor kısmı hep boş çıkıyor sadece tarih ve saat ( oda format şeklinde DD:MM:YY gibi geliyor )
kendi belirlediğim M Markerini tetitklediğimde CVS dosyasındaki bir alt satıra yeni dataları girmeli.

kayıt ayarlarındaki data uzunluğu neyi kastediyor 1 olanı dört yaptığımda 4 word uzunluğunda yani D600+601+602+603 de bulunan verileri alır sanıyorum değilmi ?

Saygılarımla

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 15:45
gönderen Turhan
Merhaba,

(10) HMI Data Kayıt örneğinden hem sayısal hemde karakter kaydı ile ilgili örneğe ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki konfigürasyonu referans alırsak HMI Geçmiş data tablosunda uzunluk; D100 adresinden itibaren tabloda kullanılacak verileri adedini belirler. Bu veriler sayısal değerler olabildiği gibi karakterde olabilmektedir.

Tabloya kaydedilecek 4. veriye baktığınızda;

Başlangıç pozisyonu 5, D100 datasından sonraki 5. datadan itibren veri kaydedeceğinizi (D104)
Uzunluk, olan 5 D104 datasından itibaren 5 word uzunluğunda veri kaydedeceğinizi (D104, D405, D106, D107, D108)
Format kısmındaki Char kaydedilecek verinin tipini ifade eder

Not: 2 karakter 1word uzunluğundadır.

Gecmis_Data_Tablosu.png

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 16:46
gönderen kara_alper
Herşey tamam sadece sabit ata butonu ile olan ilişkisini bulmadım malesef :(

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 17:01
gönderen Turhan
HMI programında 12 farklı data tablosu oluşturulabilir. DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu penceresinden 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' olarak seçtiğiniz kontrol wordün bitlerini set ederek data tablonuzda kayıt alabilirsiniz.

Örneğin 1. tabloya kayıt alabilmek için D3 datasına sabit 1 sayısını göndererek yada 0. bitini tetikleyerek tablonun bir kayıt almasını sağlayabilirsiniz. Bayrakları otomatik resetle seçeneği ile de veri kaydedildi ise bu kontrol wordün bitlerini otomatik resetleyebilirsiniz.

Kontrol_Blogu.png

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 17:06
gönderen kara_alper
evet unuttum bu noktayı doğrusu

Çok teşekkür ederim

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2019, 15:54
gönderen revolution
iyi günler bu uygulama ile saniye dakika kayıt etmek istiyorum, kayıt işlemini sensör aktif oldugunda kayıt etmesini istiyorum
nasıl yapabilirim

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 10 Ara 2019, 08:55
gönderen Turhan
PLC programı içerisinde herhangi bir bit aktif olduğunda bir zamanlayıcı çalıştırıp bu zamanın set değerinde yükselen kenar tetik ile kontrol bloğunudaki 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' bit adresini set etmelisiniz.

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 10 Ara 2019, 16:30
gönderen revolution
dvp14ss ve dopbs410 için yapılabilirmi bu

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 10 Ara 2019, 16:39
gönderen Turhan
DOP-B07S410 serisi HMI'da USB HOST portu bulunmadığı için verilerinizi yalnızca HMI dahili haıfzasına kayıt edebilirsiniz.

Re: HMI Data Kayıt

Gönderilme zamanı: 10 Ara 2019, 19:35
gönderen revolution
saniye --> d100 dakika ---> d101 saat--- > d102 gün --->d103 ile data alıyorum buları geçmiş data blokunda kaydetmek istiyorum ve d106 aktif oldugunda kayıt edip resetlenecek ve sonraki degerleri kayıt edecek ama '' Geçersiz Data Konumu Hatası '' Alıyorum