c2000 ve VFD EL'in RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2019, 12:04
gönderen nhns
SS2 PLC ile c2000 ve 5 adet VFD EL sürücünün haberleşmesini RS485le sağlayabilir miyim? Eğer mümkünse bununla ilgili örnek bir program paylaşabilir misiniz?

Re: c2000 ve VFD EL'in RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2019, 13:12
gönderen Turhan
Merhaba,

RS-485 Bağlantısı ile 5 veya daha fazla sürücü haberleşmesi mümkündür. (1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri kalsöründen PLC - 2 İnverter Link Haberleşme örneğini kullanabilirsiniz.

Örnekte 2 inverter haberleşmesi verilmiştir. DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanından 3, 4 ve 5. cihaz için özel data bölgelerine erişebilirsiniz.

Re: c2000 ve VFD EL'in RS485 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2019, 15:15
gönderen nhns
Teşekkür ederim.