1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2019, 17:52
gönderen ferhatcakir_32
Merhaba,
Daha önce açılmış konuları araştırdım fakat istediğim sonuca ulaşamadığım için tekrar konu açmak zorunda kaldım.

Plc de yapmış olduğum programda bir malzemenin aşınma ölçümlerini belirli datalara kaydediyorum. Her bir ölçümde malzemenin 10 noktasından ölçüm alıyorum.
Yani 1.ölçüm deki sonuçları D2000 ile D2009 'a kadar olan datalara kaydediyorum.
2.ölçüm ise D2010 ve D2019 arasında,
bu ölçümler 100.üncü ölçüme kadar kayıt ediliyor.
1.Ölçüm D2000 - D2009
2.Ölçüm D2010 - D2019
.. ....... - .......
.. ....... - .......
.. ....... - .......
100.Ölçüm D2990 - D2999
şeklinde.

Bu Dataları Usb belleğe kaydetmek istiyorum. Fakat geçmiş data tablosunda sadece D2000 - D2009 arasındaki dataları örnekleme adetince kaydediyor. Aynı dosya içinde belirttiğim ölçümleri nasıl kaydedebilirim.
Saygılar

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 09:02
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI içerisindeki Geçmiş data tablosu D2000~D2009 data aralığının aldığı değerleri satır ve sütunlar şeklinde kayıt eder. D2000~D2009 arasındaki veriyi kaydettikten sonra bu veriyi farklı bir data noktasına kaydırmadan bu dataların alacağı yeni değerleri sıraı ile ikinci, üçüncü ... satıra kaydedebilirsiniz. Verileri sırası ile kaydırmanız gerekiyor ise de önce D2000~D2009 aralığındaki dataları USB ye kaydedip sonra kaydırma işlemi yapabilirsiniz.

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 16:26
gönderen ferhatcakir_32
Turhan Bey,
1. Satır D2000 - D2009 (10 data)
2. Satır D2010 - D2019
3. Satır ....... - .......
100. Satır D2990 - D2999
şeklinde, toplamda 100 satır ve 10 sütünü birlikte tek bir dosyada toplamak istiyorum. Çünkü toplamda 100 ölçüm yapılacak ve her ölçümde 10 ayrı değer kayıt edilecek. Bu mümkün değilmi acaba.

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 16:52
gönderen Turhan
Geçmiş data ablosu ile okuma adresinden itibaren maksimum ardışık 60 word kayıt alınabilir. Konuyla lgili önereceğim tek çözüm D2000 - D2009 (10 data) arası dataları önce USB ye kaydedin daha sonra PLC de data kaydırma işlemi gerçekleştirin. Bu şekilde D2000 - D2009 aralığındaki yeni değerler USB de ikinci bir tetik ile 2. satıra kaydolacaktır.

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 17:29
gönderen ferhatcakir_32
Anladım Turhan bey, sizin önerdiğiniz şekilde yaparsam işimi görür. Fakat bir sorum olacak. Alt alta satırlarda örnekleme sınırı varmı.

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 17:36
gönderen Turhan
USB Belleğinizin izin verdiği boyutta kayıt alabilirsiniz.

Re: HMI'den Usb'ye kayıt

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2019, 17:41
gönderen ferhatcakir_32
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.