Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 12:05
gönderen sercan33
Merhaba
Elimde dopb10E615 panel
Dvp14ss211T
Dtc1000v Dtc2000v
Mitsubishi inverter
Emko ampermetre mevcut ve hepsinin modbus adresleri mevcut. Bu ürünleri haberleştirirken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 12:13
gönderen Uğur
Öncelikle hepsini aynı port üzerinde haberleştirecekseniz tümünü ASCII yada RTU haberleşme protokollerinden hangisi mümkün ise orada toplayın. Yada portun birine DELTA'ları diğer porta ise delta olmayan cihazlarıda toplayabilirsiniz. Bu işlemden sonra cihazlara ayrı ayrı istasyon adresi tanımlayarak ilgili driver üzerinden haberleşebilirsiniz.

DELTA'lar ayrı portta ise DELTA Controller ASCII diğerleri için modbus adresleri 40 binli ise 948 RTU master hex ise RTU Hex Adress Master seçerek haberleşebilirsiniz.
Tüm cihazlar aynı portta tek protokolde ise uygun driver seçimini yukarıdaki gibi yapabilirsiniz.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 13:14
gönderen sercan33
Cevabınız için teşekkürler.
Bununla alakalı bir örnek varmı acaba?

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 13:58
gönderen Uğur
COM2 portu DELTA COM3 portu RTU Modbus için oluşturduğum temeli inceleyebilirsiniz.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 17:06
gönderen sercan33
Uğur bey emko da adresler 30000 ve 40000 ile başlıyor.
Mitsubishi de ise hex olarak bunu nasıl çözebiliriz.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Oca 2019, 17:34
gönderen Uğur
Hex adresleri 40000 li adreslere çevirebilirsiniz.

Örneğin H1000 adresi için önce hex adresi decimale çevirin H1000 -> "4096" daha sonra bu değeri 40001 ile toplayın 40001 + 4096 = 44097 böylelikle hex adresten modbus adresini elde etmiş olursunuz.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 09:19
gönderen sercan33
Uğur bey bu durumda çevirici driver kullanmamıza gerek kalmayacak. A ve B uçlarını birleştirip dop panelin 1 ve 6 numarasına bağlanmak yeterli olacak.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2019, 09:28
gönderen Uğur
RS485 pinlerine direk bağlantı yapabilirsiniz.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2019, 23:28
gönderen sercan33
Merhaba E- remote programında böyle bir uyarı alıyorum nedeni ne olabilir? Yardımlarınızı rica ediyorum.

Re: Dop haberleşme

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 08:58
gönderen Uğur
Öncelikle IP yapılandırmanız hem HMI hemde PC tarafında uygun mu onu kontrol edin. HMI içerisine yüklenen programda yükleme öncesinde Seçenekler / Yapılandırma / Ağ Uygulamaları içerisinde eRemote/eServer ayarı aktif olmalıdır. Birde kullandınız DOPSoft güncel ve bağlantı kuracağınız eRemote yazılımı da en günceli olduğuna emin olun versiyon uyuşmazlığı sorun yaratır.