dop b07s410 yavaş mı kalıyor?

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2019, 18:10
gönderen wild_for
Benim sistemimde 1 tane 14ss2t plc, 1 tane dop b07s410 hmi, 4 tane vfd-l serisi inverter var. İlk önce plc-hmi haberleştirdim. Sıkıntısız bir şekilde haberleşti. Sonra inverterin birini devreye aldım yine herhangi bir sıkıntı olmadan haberleşti. Ancak 2. inverteri devreye ilave ettiğimde plc ile haberleşememe hatasını ekrana getiriyor. ekrandan plc ye sinyal gönderdiğimde biraz gecikmeli olarak alıyor, ama haberleşme hatası arada bir veriyor. Ben de dopsoft/seçenekler/haberleşme ayarlarından zaman ve tekrarlama değerlerini 2 katına çıkardım. Bu sefer benim verdiğim komutları çok yavaş işleme alıyor. Daha 3. ve 4. inverterleri programa dahil bile etmedim. Onlarıda ilave edince haberleştiremeyecek miyim? Yoksa bir yerlerden ayar yapmam mı gerekiyor?

Ben hmi'dan direkt inverterlere hız bilgisi girdim. Yoksa bu hız bilgilerini hmi'den plc'ye yazıp oradan inverterlere girmelimiyim?

Re: dop b07s410 yavaş mı kalıyor?

Gönderilme zamanı: 02 Şub 2019, 22:22
gönderen Uğur
Öncelikle gürültüden haberleşme hattı fazla etkileniyor. Haberleşme kablonuzu bkendaj toprak ile güçlendirin. Dopsoft haberleşme ayarlarında zaman değeri 0 olmalı, zaman asımını 300 ms ve tekrar adedini 3 ayarlayarak deneyiniz.