1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 08:53
gönderen Ahmet
Merhabalar.
07S410 model ile SS2'den oluşan bir konfigürasyonda HMI gerçek zaman saatini kullanıp SS2 ile gerçek zaman saati uygulaması yapmak mümkünmü?
Olursa resimde görülen ayar penceresi ne şekilde ayarlanmalıdır?
07S410 RTC'yi SS2 içerisine nasıl aktarabilirim?
Teşekkürler.
11.jpg
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 09:33
gönderen Turhan
RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip,
HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de
TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide
TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 09:58
gönderen Ahmet
Turhan yazdı: 08 Şub 2019, 09:33
RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip,
HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de
TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide
TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
Turhan Bey;
Teşekkür ederim. Ufak bir sorum daha olacak. 07S410 model HMI enerji kesilmesi durumunda saati ve tarihi okumaya devam eder değilmi?
Malum SS2 cpu enerji kesilince okumayı durduruyor yeni bir hmi yada cpu almadan bu işi yapabilmeyi istiyoruz..
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:13
gönderen Turhan
HMI PLC'nin RTC güncellemesini bir defa yaptıktan sonra HMI nin enerjisi kesilse bile PLC saati PLC enerjisi kesilene kadar güncellemeye devam edecektir.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:16
gönderen Ahmet
Ben plc tarafından bahsetmiyorum hmi tarafından bahsediyorum.
07S410 model hmi enerjisi kesilse dahi RTC'yi saymaya devam eder değilmi?
hmi ve cpu enerjisi birlikte kesilip yeniden gelince hmi gerçek zaman saatini doğru olarak yeniden plc içerisine atarmı yoksa
HMI saatini yenşden SET etmek gereklimi yani
HMI kapalı kaldığı süre boyunca kendi içerisinde RTC sayma devam edermi plc tarafı değil bunu öğrenmeye çalışıyorum.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:20
gönderen Turhan
HMI üzeinde dahili pil bulunduğu için HMI'nin yeniden enerjilenmessi ile doğru saati göstermeye devam edecektir.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:21
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
Peki bu pilin belirli bir ömrü varmı yada boşalma süresi ?
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:49
gönderen Turhan
Standart CR2032 pile sahiptir. 25 derecelik saklama ortamında yaklaşık 3 yıl pil ömrü bulunur. Ayrıca Pil ömrü tükenmeye yakın voltaj seviyesinde HMI ilk enerjilenmesi ile Batarya Düşük uyarısı verecektir.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 10:55
gönderen Ahmet
Teşekkürler.
Re: 07S410 ve RTC
Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 14:45
gönderen Ahmet
Turhan yazdı: 08 Şub 2019, 09:33
RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip,
HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de
TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide
TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
Turhan Bey; Merhabalar.
TZCP Komutunu kullanarak Yıl , ay , gün şeklinde karşılaştırma yapabilir miyim?